Bonjour
En été je n’ai que les deux ballons qui consomme donc 2.2 + 1.8 KW = 4KW.
Mais en hivers j’ai en plus les radiateurs donc 5 + 3 + 3 + 2 + 2 donc 15KW. Et là je pense que tout le surplus serra consommer. Surtout en automne et printemps car il y a des journées froides mais avec pas mal de soleil. Normalement mes radiateurs se charge en heure creuse mais avec mon régulateur je vais pouvoir les faire se charger avec le surplus solaire.
De toute façon, je ne pourrais pas monter en puissance en une seul fois donc suivant l’évolution je m’arrêterais peut-être avant.
Cordialement.
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire.
ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs
Messages : 68
Sujets : 4
Inscription : Mar 2026
Bonjour
Hier la maison était vide jusqu’à 18h00. Donc c’est juste les appareils en veille. J’ai changé le créneau horaire pour le mettre en HC mais ce n’est quand même pas normal qu’a 14h30 j’ai de la consommation alors que les panneaux donnent à fond.
Je ne comprends pas le pourquoi,
Merci d’avance, cordialement.
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire.
ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs
Messages : 1,235
Sujets : 11
Inscription : Sep 2024
Il faudrait mettre tes courbes de prod des onduleurs en face . Pas de nuage en vue ? Pas une ombre portée ? Pas de d auto blocage de prod pour limiter surtension ? Ce serait bien de voir la courbe tension du réseau aussi
Messages : 68
Sujets : 4
Inscription : Mar 2026
Bonjour
Je n’ai pas ce type de courbe, mes micro-onduleur ne sont pas Wifi. Mais de toute façon le routeur devrait limiter la puissance pour être à zéro consommation car les SSR qui alimente les ballons sont piloté par lui.
Pour ce qui est des courbes, il y a celle du routeur et elle est toujours pareil, et a chaque fois que je regarde les panneaux il n’y a pas d’ombres.
Cordialement
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire.
ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs
Messages : 873
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
28-05-2026, 11:42 AM
(Modification du message : 28-05-2026, 11:58 AM par Mike.)
Bonjour,
Manifestement la mesure de puissance utilisée par le routeur ne voit pas cette consommation à 14h30.
C'est étrange que le UxIx3 n'ait pas vu cette consommation à 14h30. Est ce que les pinces ampèremétriques sont bien positionnées et dans le bon sens ?
Messages : 68
Sujets : 4
Inscription : Mar 2026
Bonjour
Oui je les ai posés panneau à l’arrêt pour être sur du sens. Je pense également qu’il y a un problème soit avec le JSY ou avec le routeur. Pour le routeur je ne serais pas le seul donc !!
Cordialement.
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire.
ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs
Messages : 391
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
vous pouvez partager vos courbes de température pour chacun des ballons? on devrait voir les moments où la température monte (soit apport solaire thermique soit appoint élec)
Si vous envisagez de passer a 6kWc de panneau et qu'en été vous injectez la quasi totalité de votre prod, Enedis risque de na pas apprécier (avec un contrat CASCI, la tolérance c'est une installation de 3kWc qui injecte sur le réseau ... peu être différent en triphasé si vous répartissez sur chaque phase ?)
Merci André

,
Routeur V17.19 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Messages : 68
Sujets : 4
Inscription : Mar 2026
Bonjour
Actuellement les ballons sont uniquement alimentés par le surplus solaire. Aucun apport HC.
Action SSR, ça qui me semble anormale c’est que ça fait ON / OFF, aucune modulation.
Température ballon EDF
Température ballon solaire
Cordialement.
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire.
ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs
Messages : 1,422
Sujets : 42
Inscription : Jun 2024
Salut,
peut tu repartager tes pages actions, stp ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 391
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
28-05-2026, 02:10 PM
(Modification du message : 28-05-2026, 03:14 PM par michy.)
gros problème, il n'y a pas de régulation, il y a de la marche forcée entre 14h30 et 20h30 et c'est un routeur qui active les SSR
comme la T° est montée vers 14h30 sur les 2 ballons, c'est bien une chauffe par l'élec
On reprend du début pour faire fonctionner le routeur indépendamment de votre surcouche de régulation (qu'il serait préférable de mettre en off pour le moment) et des routeurs esclaves qui pilotent les radiateurs (à cette période, ça devrait être en OFF)
Un ESP maitre avec source UxIx3, contrôle la résistance 2.2 kW d'un ballon (dit EDF) sur gpio 16, contrôle la résistance 1.8 kW d'un ballon (dit Solaire) sur gpio 17
-> capture écrans de la situation récente uniquement l'ESP avec UxIx3 et les 2 SSR, rassemblées dans un même post : (il y a plein de captures, mais elles ne sont plus a jour ?)
* page accueil avec les graphs sur 10mn et 48h
* page données brutes
* page paramètres (en mode Expert),
* page Actions/planning
Merci André

,
Routeur V17.19 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)