14-04-2026, 08:41 AM (Modification du message : 14-04-2026, 08:42 AM par Sgb31.)
(13-04-2026, 10:23 AM)Lolo69 a écrit : c est le principe du fonctionnement de l hysteresis !
à 59 Degré on peut avoir deux etats différents en fonction du sens de la variation
On voit bien que dans le sens de la montée en temperature il faut bien atteindre le >60 degré pour passer à 1
Dans le sens de la descente il faut bien attendre <57 pour repasser à zero
=> Les signes dans la page actions sont bien dans le bon sens
T>=60 T<=57
Salut Lolo69,
ton petit schéma est très explicite sur l'interprétation des 2 valeurs ..
ca serait bien qu'il puisse être intégré sur la page actions , cela ôterai de nombreuses confusions et erreurs de paramètrage autour de ce sujet...
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
14-04-2026, 02:46 PM (Modification du message : 14-04-2026, 02:50 PM par Bendu13.)
Voici le paramétrage qui fonctionne chez moi.
Je chauffe jusqu'à 57°C et j'attends que la température redescende à 50°C pour rechauffer.
Mais je pense également qu'un champ "Hystérésis" serait le bienvenu.
Peut-être qu'un jour, André l'ajoutera ...
Petit rappel sur le Mode Hystérésis pour les températures :
Tel qu'est écrit le code, la condition sera vraie (état ON) quand la température est à gauche du cycle d'hystérésis, et elle sera fausse (état OFF) quand elle est à droite du cycle.
Le schéma est donc le suivant pour une sortie ON = 3,3V :
_________________________________
ON = 3,3V I I I I OFF = 0V
57° 60°
SI on positionne la sortie ON = 0V, le schéma devient alors :
__________________________________
ON = 0V I I I I OFF = 3,3V on note que la condition est toujours vraie (ON) à gauche du cycle.
57° 60°
Ces 2 schémas conviennent parfaitement si on veut qu'une condition soit vraie (exemple, mise en marche d'un chauffage) quand la température est trop basse.
Si maintenant on désire mettre un système à ON quand la température est trop haute, il suffit tout simplement de lui donner un titre adéquat.
Exemple : si on veut mettre en route un système quand la température monte au dessus du cycle d' hystérésis comme une pompe par exemple, alors donnez à l'Action un titre comme ARRET POMPE et non MARCHE POMPE et utilisez l'un des 2 schémas ci-dessus suivant la logique de votre actionneur (3,3V ou 0V)
j'espère que cela va aider certains à clarifier le fonctionnement de l'hystérésis …
Sinon n'hésitez pas à me questionner !