Bonjour à toute la communauté.
J'utilise avec bonheur 2 routeurs, pour l'instant en version 15 (VE version "Pedro") et 16 (ECS avec triac 40A).
Merci à tous les auteurs et développeurs au passage.
Avant de basculer sur une architecture Home Assistant, j'aimerais savoir s'il est possible de jouer sur les conditions et / ou seuils pour obtenir le fonctionnement suivant :
- Surplus inférieur ou égal à 1200 watts : ECS seul
- Surplus supérieur à 1200 watts : priorité VE
- VE "à fond" (12A dans mon cas), complément repris par ECS
Concernant les seuils, actuellement l'ECS est à -20, le VE à 1200.
Merci à toutes les bonnes volontés qui pourront m'éclairer et bonne journée à tous !
Retraité (récent) féru de technologies. Installation en tri 15KVA, kit 4,2 kWc APS / Amerisolar, routeur F1ATB sur ECS, VE ZOE R110, 3 bornes (11kW, 3,7kW, 2,4kW selon besoin...).
Messages : 816
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
22-04-2026, 11:47 AM
(Modification du message : 22-04-2026, 11:57 AM par Mike.)
Bonjour,
Il est possible d'obtenir ce comportement en utilisant sur l'action du VE une condition sur le seuil d'ouverture de l'action du CE.
Voir exemple avec la pompe de piscine dans la section "Suivi seuil d’ouverture" de cette page : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu.../planning/
Edit: Peut-être que la station VE RMS propose quelque chose d'autre pour gérer ce cas ?
Messages : 343
Sujets : 20
Inscription : Feb 2025
22-04-2026, 01:50 PM
(Modification du message : 22-04-2026, 01:58 PM par Rakibou.)
Bonjour,
Il me semble qu'il n'y a pas grand chose à faire pour que ça marche selon le fonctionnement décrit.
- La charge VE ne commencera pas avant 1200 ou 1300W d'excédent (pour respecter le courant minimum de charge VE), donc en dessous de ce seuil c'est le CE qui benéficie de l'excédent.
- Lorsque la charge VE démarre, elle peut monter jusqu'à I max (ici 12A) et le routage se fait vers le VE uniquement, jusqu'à 12A maxi (soient 2,8 kW environ).
- Il y aura donc un plafonnement de la consommation de l'excédent à 2,8 kW environ pour le VE, plus le reste des charges dans la maison (disons 3,5 kW ?) : l'excédent au delà devrait donc être absorbé à nouveau par le CE.
Pour le passage automatique du routage CE vers la charge VE, voilà comment sont programmées mes actions sur le gpio5 du RMS VE (c'est bien l'dée de Mike).
Attention, le seuil à 70% correspond à mon installation avec une résistance de 2,2 kW, à adapter au CE en production.
(70% c'est large, je démarre la charge avec un courant de plus de 6A)
PS : il existe maintenant une carte "Pedro2" qui permet d'adapter le shield Pedro sur un esp32
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Messages : 18
Sujets : 3
Inscription : Jul 2025
(22-04-2026, 01:50 PM)Rakibou a écrit : Bonjour,
Il me semble qu'il n'y a pas grand chose à faire pour que ça marche selon le fonctionnement décrit.
- La charge VE ne commencera pas avant 1200 ou 1300W d'excédent (pour respecter le courant minimum de charge VE), donc en dessous de ce seuil c'est le CE qui benéficie de l'excédent.
- Lorsque la charge VE démarre, elle peut monter jusqu'à I max (ici 12A) et le routage se fait vers le VE uniquement, jusqu'à 12A maxi (soient 2,8 kW environ).
- Il y aura donc un plafonnement de la consommation de l'excédent à 2,8 kW environ pour le VE, plus le reste des charges dans la maison (disons 3,5 kW ?) : l'excédent au delà devrait donc être absorbé à nouveau par le CE.
Pour le passage automatique du routage CE vers la charge VE, voilà comment sont programmées mes actions sur le gpio5 du RMS VE (c'est bien l'dée de Mike).
Attention, le seuil à 70% correspond à mon installation avec une résistance de 2,2 kW, à adapter au CE en production.
(70% c'est large, je démarre la charge avec un courant de plus de 6A)
PS : il existe maintenant une carte "Pedro2" qui permet d'adapter le shield Pedro sur un esp32 
Hello et merci pour ta réponse.
Je connaissais la version Pedro 2, mais tant qu'à faire, j'ai directement opté pour une évolution vers le H3RV3, de toutes façons je devais remplacer l'ESP32 pour un modèle me permettant le déport de l'antenne WiFi (j'ai des décrochages fréquents).
Par contre, et merci pour la capture d'écran, les conditions de seuil (20 - 70) sont-ils à poser sur le relais du routeur VE ou sur le triac du routeur EC ?
Retraité (récent) féru de technologies. Installation en tri 15KVA, kit 4,2 kWc APS / Amerisolar, routeur F1ATB sur ECS, VE ZOE R110, 3 bornes (11kW, 3,7kW, 2,4kW selon besoin...).
Messages : 343
Sujets : 20
Inscription : Feb 2025
22-04-2026, 04:06 PM
(Modification du message : 22-04-2026, 04:26 PM par Rakibou.)
Oups, c'est vrai que j'ai oublié des précisions :
C'est bien dans les actions du RMS VE, sur le gpio5, et en récupérant les infos du triac/ssr du RMS CE.
Chez moi ces réglages fonctionnent super bien pour le passage CE > VE (et allers-retours entre les 2), mais je n'ai pas testé la partie excédent au delà de 12A, parce que je n'ai pas plus de 3 kWc. A tester donc.
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
|