Priorité VE vs ECS
#1
Bonjour à toute la communauté.
J'utilise avec bonheur 2 routeurs, pour l'instant en version 15 (VE version "Pedro") et 16 (ECS avec triac 40A).
Merci à tous les auteurs et développeurs au passage.
Avant de basculer sur une architecture Home Assistant, j'aimerais savoir s'il est possible de jouer sur les conditions et / ou seuils pour obtenir le fonctionnement suivant :
- Surplus inférieur ou égal à 1200 watts : ECS seul
- Surplus supérieur à 1200 watts : priorité VE
- VE "à fond" (12A dans mon cas), complément repris par ECS
Concernant les seuils, actuellement l'ECS est à -20, le VE à 1200.

Merci à toutes les bonnes volontés qui pourront m'éclairer et bonne journée à tous !
Retraité (récent) féru de technologies. Installation en tri 15KVA, kit 4,2 kWc APS / Amerisolar, routeur F1ATB sur ECS, VE ZOE R110, 3 bornes (11kW, 3,7kW, 2,4kW selon besoin...). 
Répondre

#2
Bonjour,
Il est possible d'obtenir ce comportement en utilisant sur l'action du VE une condition sur le seuil d'ouverture de l'action du CE.
Voir exemple avec la pompe de piscine dans la section "Suivi seuil d’ouverture" de cette page : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu.../planning/

Edit: Peut-être que la station VE RMS propose quelque chose d'autre pour gérer ce cas ?
Répondre

#3
Bonjour,
Il me semble qu'il n'y a pas grand chose à faire pour que ça marche selon le fonctionnement décrit.

- La charge VE ne commencera pas avant 1200 ou 1300W d'excédent (pour respecter le courant minimum de charge VE), donc en dessous de ce seuil c'est le CE qui benéficie de l'excédent.

- Lorsque la charge VE démarre, elle peut monter jusqu'à I max (ici 12A) et le routage se fait vers le VE uniquement, jusqu'à 12A maxi (soient 2,8 kW environ).

- Il y aura donc un plafonnement de la consommation de l'excédent à 2,8 kW environ pour le VE, plus le reste des charges dans la maison (disons 3,5 kW ?) : l'excédent au delà devrait donc être absorbé à nouveau par le CE.

Pour le passage automatique du routage CE vers la charge VE, voilà comment sont programmées mes actions sur le gpio5 du RMS VE (c'est bien l'dée de Mike).
Attention, le seuil à 70% correspond à mon installation avec une résistance de 2,2 kW, à adapter au CE en production.
(70% c'est large, je démarre la charge avec un courant de plus de 6A)

   

PS : il existe maintenant une carte "Pedro2" qui permet d'adapter le shield Pedro sur un esp32 Wink
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !