Cumulus qui fait des clicks et mesure température ballon
#1
Bonjour à tous
je viens d'installer un routeur sur une config modeste (je produis au max 550W),
J'envoie donc tous mes surplus dans mon ballon .
la résistance fait 2000W, ce qui fait que la plupart du temps, j'envoie entre 150 et 450W , 
J'ai l'impression que j'ai une sorte de relais dans mon ballon, et cela fait "décrocher" l'injection et j'ai peur que cela abime mon ballon. mon ballon fait des click toutes les 2 secondes et je vois du coup des oscillations fortes entre injection et soutirage .
j'écris le soir donc pas de courbe à montrer, je prendrai un screenshot demain)
J'ai mis en demi-sinus , c'est le moins pire et je suis un peu en slip pour les réglages du pid ( je suis à 10, 10, 10) mais globalement j'ai fait des tests et quand je force à 30% de la puissance max (donc environ 600W dans le ballon), cela ne clicke plus.

Je suis locataire et donc je veux pas flinguer mon ballon mais si c'est pas compliqué, je peux faire une petite bidouille (réversibe) pour rendre mon ballon un peu moins smart, 
la deuxième sonde (uxlx2) mesure ce que j'envois dans le ballon, je sais donc ce que j'envoie précisément , cela pourrait-il aider 
pour faire une petite bidouille au niveau programmation de ma sortie SSR pour envoyer au minimum 600W dans mon ballon quand je suis en surplus, le pb c'est que du coup, mais j'ai l'impression que ca rentre en contradiction avec la consigne de ne rien donner à Enedis et de se vouloir injecter 0....  
merci d'avance pour vos réponses
Pierre


Pièces jointes Miniature(s)
   
Routeur f1atb 17.17
Capteur uxlx2 
2 panneaux 380w, micro-onduleur sossen 1000w
Ballon 200 litres via ssr
Répondre

#2
Bonjour,
Le thermostat du chauffe eau est il bien mécanique ?
Répondre

#3
(Il y a 4 heures)Mike a écrit : Bonjour,
Le thermostat du chauffe eau est il bien mécanique ?

Bonsoir
je viens de regarder des anciens posts et je suis tombé sur la doc d'André : 
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...auffe-eau/
je vais regarder demain mon chauffe-eau precisément, 
il est marqué sur la photo de mon premier post thermor aci hybride, 
je vais essayer de trouver la référence exacte et comprendre tous ces termes

merci
Routeur f1atb 17.17
Capteur uxlx2 
2 panneaux 380w, micro-onduleur sossen 1000w
Ballon 200 litres via ssr
Répondre

#4
Thermor ACI hybride 100% de chance d un thermostat électronique. Si tu alimentes le tout directement avec le rms c est 100 % de chance de tuer ton chauffe eau rapidement.
Ça fait moins de click bruit à partir d un certain seuil car quand tu montes en puissance le courant haché ressemble de plus en plus à un courant « normal »
Y a plein d explications sur le site et le forum pour raccorder un routeur sur un CE electronique