UxIx3 régression en V17 Energie_jour_Soutiree et Energie_jour_Injectee
#11
Les modifs que j'ai faites permettent un fonctionnement à peu près identique aux autres modes de calcul, avec un affichage etnune remontée mqtt des "vraies" conso (par exemple en shelly 3M ou en linky tri ce sont ces valeurs qui remontent !)

Je ne demande qu'à comprendre : à quoi te sert la conso "jsy" qui ne correspond à rien ?
Répondre

#12
Les compteurs JSY ne correspondent pas "à rien", mais à ce qui transite réellement sur chaque phase, dans un sens comme dans l'autre. C'est une info intéressante.

A "tout moment", le JSY, dans ses totaux calculés, prend en compte ce qui est soutiré, et ce qui est injecté, phase par phase. Même si le Linky fait une somme (moyenne) "algébrique" et ne facture que le "net consommé" toutes phases confondues, on peut tout à fait (sur-)consommer sur une phase, et soutirer sur deux autres, ou l'inverse, ou toute autre configuration. Le JSY prend en compte ces deux sens de flux, et somme séparément ce qui est entré sur chacune des trois phases, et ce qui est sorti, sur chacune des trois phases également.
Nous avons d'ailleurs de la chance que Enedis ne regarde pas ce qui se passe sur chaque phase, en nous facturant tout ce que nous soutirons ( et en CACSI, en conservant tout ce que nous avons injecté ... ).

Pour moi qui injecte sur une phase seulement, je consomme toujours sur les deux autres ( et en routant, j'injecte donc sur une phase ce que je consomme sur les deux autres...). Mais c'est vrai aussi pour ceux qui injectent en tri-phasé, avec des consommations différentes sur chaque phase. Ce qui compte, c'est que la somme algébrique de tout cela soit nulle. Et le routeur se débrouille très bien car il réalise le routage sur la puissance totale consommée, que le JSY nous donne parfaitement.

Cela dit, je suis bien sûr preneur d'avoir l'énergie jour soutirée et injectée "facturée", mais aussi totale, sur la page d'accueil. Le reste peut s'afficher facilement sur la page données brutes.
V17.17 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est France)
Répondre

#13
   

Pour illustrer mon propos, voilà ce qui sort des données brutes après une petite modification et une heure 17 minutes de fonctionnement, avec soleil.
Les routeurs routent, pas de conso, mais des flux entrant et sortant se promènent sur chacune des phases, mesurés par le JSY, et affichés ici,
Ce sont ici des VA et non des puissances instantanées, mais cela donne une bonne idée. Les données de puissance instantanées par phase sont disponibles mais non affichées.
Pour autant, les mesures Linky montrent une conso ridicule, et une injection tout aussi faible.  La réalité des flux est celle mesurée par le JSY et elle est affichée aussi pour mémoire.


Je vais modifier le code pour que soient affichées en page d'accueil les énergies soutirées et injectées nettes, journalières et totales, et afficher sur la page données brutes les données JSY des flux 'réels'.
V17.17 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est France)
Répondre

#14
(Il y a 3 heures)PhDV61 a écrit : Je vais modifier le code pour que soient affichées en page d'accueil les énergies soutirées et injectées nettes, journalières et totales, et afficher sur la page données brutes les données JSY des flux 'réels'.

si tu as le courage de faire ça ça serait parfait et satisferait donc tout le monde Smile

par contre essaie de bien conserver la remontée MQTT du net journalier Smile 
(pour info le net total mqtt est buggué aussi car il envoie le journalier)
Répondre