C'est en effet la particularité du mode TIC avec un CACSI; il n'y a pas de données sur l'injection.
La (consommation-injection) est donc toujours >= 0W, jamais négative.
C'est pour cela qu'il faut absolument mettre une consigne >> 0, par exemple 50W ou 100W.
Plus la consigne est faible, est plus c'est lent d'ouvrir le triac ou SSR.
a savoir que je n injecte sur le reseau que max 200w
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
Merci pour le lien, je pensais partir sur des SCT pour les TOR... et du coup je vais également partir sur un autre ESP, peux etre un 8266 car ce sera juste pour de l'affichage ^^
Aurais tu un tuto pour intégrer le routeur solaire a Home Assistant ?
Pour info : j'ai Home Assistant ET Mosquitto d'installés sur un PI4 (Sous Docker).
J'ai regardé les logs, le routeur ESP32 et Home Assistant sont bien connectés à Mosquitto .
Aprés cela, je ne trouve pas comme afficher par exemple la puissance active dans une carte...
Home Assistant à l'air de faire plein de choses mais..c'est un peu compliqué à prendre en mains ^^