Messages : 1
Sujets : 1
Inscription : Apr 2026
11-06-2026, 11:54 AM
Bonjour, je prépare un routeur pour surplus solaire (panneaux 800Wc) vers 2 ballons d'eau chaude, input linky, commande SSR, sonde de température sur un ou 2 ballons.
Programmation prévue au départ "en HC, si <50°, monter à 55°C" (pour garder une marge avec le solaire de jour). Le thermostat ballon coupe à 65°C.
(je verrai plus tard si cela peut etre optimisé, selon l'ensolleillement prévu par la météo chaque jour…)
Comment gérez vous une chauffe mini à 65°C une fois par semaine (éviter légionnellose).
-Par simple rgèle une fois par semaine chauffe à 65°C (F1ATB),
-ou alors calcul "si sur une semaine le ballon n'a pas atteint 65°C, chauffer à 65°C"?
Pour cette dernière logique, il semble que F1ATB ne suffise pas, d'après mes recherches il faut une logique MQTT + Domotique type Home Assistant pour gérer l'historique et le calcul". Est-ce qq'un confirme cette info?
Enfin, pour la chauffe la nuit, je me demandais s'il était utile de passer par une commande relais 5V>220V pour commander directement la commande des chauffe-eau (à la place du HC linky) pour éviter de faire chauffer les SSR.
Est ce vraiment utile: j'ai pris des SSR 40A, radiateur extérieur au boitier, il y a de la marge, les ballons font 1800W et 1200W, donc je pense que les SSR vont peu chauffer.
Merci et bravo à André et aux actifs du forum !
Messages : 1,241
Sujets : 11
Inscription : Sep 2024
Pour éviter de tuer les legionnelles en les faisant cuire à 65 degrés, il suffit d empêcher leur développement
Dans ton descriptif de fonctionnement c est exactement ce que tu fais car tu maintiens une température de l eau >50deg c
Les bactéries responsables de la légionellose (principalement Legionellose et la bactérie Legionella pneumophila) se développent surtout dans une plage de température bien précise :
• < 20 °C → elles survivent mais se multiplient très peu (quasi dormantes).
• 20 à 45 °C → zone de développement.
• ≈ 35–42 °C → zone optimale de prolifération (elles se multiplient le plus vite).
• 50 °C → leur multiplication devient fortement limitée.
• 55–60 °C → elles commencent à être détruites progressivement.
• ≥ 60 °C → destruction rapide.
• ≈ 70 °C → destruction très rapide (quelques secondes à minutes selon conditions).
Donc si je résume pas de nécessité de faire une programmation hebdomadaire à 65deg
Messages : 72
Sujets : 10
Inscription : Jan 2025
personnellement j'ai un ballon de 2000W (2 résistances câblés sur les 3) et on ne chauffe plus qu'au solaire via routeur F1ATB, un triac qui ne chauffe pas vraiment, (je vais ajouter un DS18B20 sur le radiateur pour avoir la T° sur le graphe en plus) et le thermostat du CE est réglé sur environ 65°, je n'ai aucune programmation horaire et je pense que ca n'apporterai rien.
au pire, si le soleil venait a manquer même 2 jours, la T° serait encore acceptable, et on peut encore aller au tableau électrique mettre le contacteur J/N sur auto au lieu de 0 actuellement.
ci après 2 graphes, dont un jour peu ensoleillé en mars, si ca peut t'aider a faire une estimation.
ca dépend aussi comment on utilise l'eau chaude...
14 x DMEGC 500W bifaces, 7 x DS3-H, ECU-C, 1 routeur F1ATB UxIx2 Triac pulse. Home-assistant sur Raspberry Pi CM5.
Messages : 1,090
Sujets : 9
Inscription : Aug 2024
11-06-2026, 05:34 PM
(Modification du message : 11-06-2026, 05:36 PM par grostoto.)
visiblement tu as un usage très faible...
A la maison, j'ai branché le lave vaisselle sur le ballon pour consommer l'eau chaude du ballon.
je ne gère pas le 65° (d'ailleurs je suis réglé dessous, car de la flotte à 65° au rabinet, ça brule), et ceux depuis 20ans (bien avant d'avoir du solaire).
je dois ètre autours de 50 - 55°, largement suffisant pour les usages domestiques et sans danger.
Messages : 72
Sujets : 10
Inscription : Jan 2025
(11-06-2026, 05:34 PM)grostoto a écrit : je ne gère pas le 65° (d'ailleurs je suis réglé dessous, car de la flotte à 65° au rabinet, ça brule), et ceux depuis 20ans (bien avant d'avoir du solaire).
je dois ètre autours de 50 - 55°, largement suffisant pour les usages domestiques et sans danger.
avant le solaire, j'étais aussi un peu plus bas, mais j'étais sur le contacteur HC, maintenant qu'on a les panneaux, j'ai un peu monté la T° pour pallier les jours sans soleil (surtout en hiver) pour tenir un peu plus longtemps, on fait attention en ouvrant les mitigeurs un peu moins a fond...
14 x DMEGC 500W bifaces, 7 x DS3-H, ECU-C, 1 routeur F1ATB UxIx2 Triac pulse. Home-assistant sur Raspberry Pi CM5.
Messages : 1,090
Sujets : 9
Inscription : Aug 2024
idem... j'ai aussi monté la t°, cela permet de manger un peu plus de Wh, mais il faut que cela soit supportable en full chaud sous la douche.
Messages : 72
Sujets : 10
Inscription : Jan 2025
(11-06-2026, 11:45 PM)grostoto a écrit : idem... j'ai aussi monté la t°, cela permet de manger un peu plus de Wh, mais il faut que cela soit supportable en full chaud sous la douche.
j'ai un mitigeur thermostatique avec butée (débrayable) pour la douche
14 x DMEGC 500W bifaces, 7 x DS3-H, ECU-C, 1 routeur F1ATB UxIx2 Triac pulse. Home-assistant sur Raspberry Pi CM5.
|