Bonsoir à tous,
Je réfléchis à poser la sonde a 1/3 de la hauteur comme vous me l'avez conseillé.
Je vais utiliser la sonde ( le petit composant noir) .Je pensais faire un trou et la glisser dedans mais en faisant cela il y aura que le bout en contact avec l'entourage du cumulus , je ne pourrai mettre la partie plate du coté en contact . Ce n'est pas génant cela sera suffisant pour avoir une temperature fiable ou est il préférable de mettre la partie plate sur le coté en contact?
Merci pour vos précieux conseils
Messages : 709
Sujets : 17
Inscription : Feb 2025
(09-04-2026, 09:13 PM)cupriste a écrit : Bonsoir à tous,
Je réfléchis à poser la sonde a 1/3 de la hauteur comme vous me l'avez conseillé.
Je vais utiliser la sonde ( le petit composant noir) .Je pensais faire un trou et la glisser dedans mais en faisant cela il y aura que le bout en contact avec l'entourage du cumulus , je ne pourrai mettre la partie plate du coté en contact . Ce n'est pas génant cela sera suffisant pour avoir une temperature fiable ou est il préférable de mettre la partie plate sur le coté en contact?
Merci pour vos précieux conseils
La sonde a une faible masse, il n'y a pas de sens spécifique pour le montage elle mesure l'ambiant, ce qui compte c'est qu'elle soit isolée de l'air ambiant extérieur. Ce qui est donc important c'est l'isolant mis derrière la sonde afin quelle reste bien au chaud proche de la paroie interne du ballon.
Messages : 86
Sujets : 11
Inscription : Apr 2025
Bonjour à tous, je reviens vers vous .
J'ai percé l'enveloppe du cumulus à 50cm du haut pour être bien à 1/3 et j'ai enfoncé la sonde (composant) dans le trou aprés avoir bien retiré la mousse pour que la sonde soit en contact avec la cuve .
La sonde est donc placé perpendiculairement par rapport à la cuve et je mesure que 38° max alors que mon thermostat de sécurité atteint sa température maxi et arrete donc le routage..
Je pense donc avoir un probléme de position de sonde, comment l'avez vous placé ? à plat peut être coincé derriére la mousse?
Merci pour vos conseils
Messages : 1,198
Sujets : 9
Inscription : Sep 2024
Hier, 01:28 PM
(Modification du message : Hier, 01:29 PM par Lolo69.)
Non tu peux avoir un décalage, de toute façon dans un CE , l eau n aura jamais la même température, et donc ta sonde mesure ce qu elle peut. Pour avoir une bonne représentation j ai mis un décalage dans les paramètres du routeur pour avoir ma mesure de température sensiblement identique à l eau tirée au robinet de la buanderie proche de CE . J ai un offset de 11.4 degrés . J ai fait le test sur plusieurs valeur et les deux mesures se suivent assez bien avec ce simple décalage.
Messages : 709
Sujets : 17
Inscription : Feb 2025
(Hier, 12:58 PM)cupriste a écrit : Bonjour à tous, je reviens vers vous .
J'ai percé l'enveloppe du cumulus à 50cm du haut pour être bien à 1/3 et j'ai enfoncé la sonde (composant) dans le trou aprés avoir bien retiré la mousse pour que la sonde soit en contact avec la cuve .
La sonde est donc placé perpendiculairement par rapport à la cuve et je mesure que 38° max alors que mon thermostat de sécurité atteint sa température maxi et arrete donc le routage..
Je pense donc avoir un probléme de position de sonde, comment l'avez vous placé ? à plat peut être coincé derriére la mousse?
Merci pour vos conseils
Pour avoir une mesure la plus juste possible, il est indispensable de reboucher le trou avec de la mousse afin de mesurer la cuve sans être influencé par la température de l'air extérieur. Au besoin mettre un tampon de mousse par dessus le trou de la sonde car même le fil d'alimentation de la sonde peut influencer la mesure.
Si ta sonde est dans un tube en métal, il faut alors glisser le tube sous l'isolant, il ne doit pas être visible (donc à l'air libre)