Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
planning help
#1
Wink 
Bonjour,

Mon routeur fonctionne correctement, mais j’aimerais ajouter une condition. Il semble que je ne la configure pas correctement.
Lorsque je définis la condition comme indiqué dans le tableau, l’interface affiche bien « ON » et la LED verte du boîtier clignote.

Cependant, je n’ai pas de surplus détecté, donc le triac ne s’ouvre pas.

Auriez-vous une idée de ce qui pourrait poser problème ? 

Merci d'avance  Rolleyes Rolleyes


[Image: 1777891498595-16430916-97fa-48d3-b95c-f212cd76ba06.png]

[Image: 1777891978338-41c6f960-0279-4d11-80eb-0f31a4937c20.png]
Répondre

#2
Bonjour,
A quoi correspond l'action "titre relais 1" ? c'est un SSR ?
Quel est le comportement que vous souhaitez obtenir ?
Répondre

#3
(Il y a 2 heures)Mike a écrit : Bonjour,
A quoi correspond l'action "titre relais 1" ? c'est un SSR ?
Quel est le comportement que vous souhaitez obtenir ?

Bonjour,

je n'ai pas de ssr ,j'ai un triac ventilé 40 A.

Je souhaiterais que le chauffe-eau fonctionne en fonction de la température  de la sonde (condition supplémentaire du fonctionnement normal) (j’ai augmenté la plage pour faire un essai)

Sinon, à partir de 16h, si la température du chauffe-eau est inférieure à 25°C, il se met en chauffe pendant 2 heures maximum, ou s’arrête dès que la température atteint 55,4°C. 

Merci pour votre aide
Répondre

#4
Sur les screenshots on voit que vous avez une deuxième action en plus de celle de votre triac et que la condition sur la temperature avec le on forcé est sur cette deuxième action et pas sur le triac.
On voit que cette deuxième action "titre relais 1" passe bien à on car la condition sur la temperature est vérifiée mais elle n'a pas d'incidence sur le triac. ce qui est normal.
Si je comprends bien votre besoin, je pense que vous devriez rajouter un créneau de 16h à 18h sur l'action du triac et mettre le on forcé sur ce créneau en fonction de la temperature.
Votre action "titre relais 1" ne sert à priori à rien et vous pouvez la supprimer.
Répondre

#5
Thumbs Up 
(Il y a 1 heure)Mike a écrit : Sur les screenshots on voit que vous avez une deuxième action en plus de celle de votre triac et que la condition sur la temperature avec le on forcé est sur cette deuxième action et pas sur le triac.
On voit que cette deuxième action "titre relais 1" passe bien à on car la condition sur la temperature est vérifiée mais elle n'a pas d'incidence sur le triac. ce qui est normal.
Si je comprends bien votre besoin, je pense que vous devriez rajouter un créneau de 16h à 18h sur l'action du triac et mettre le on forcé sur ce créneau en fonction de la temperature.
Votre action "titre relais 1" ne sert à priori à rien et vous pouvez la supprimer.

Merci beaucoup M Mike je vais tester  Rolleyes
Répondre