Bonsoir à tous,

Tout d'abord désolé de vous affliger une fois de plus d'un "thread" pour éclairer les lumières d'un débutant en routage solaire.

Je vous avoue que j'étais parti sur l'achat d'un routeur NEWDEP v4 ou d'un ARSUN 4V mais ayant peu de moyen en ce moment et amoureux du bricolage, j'ai découvert ce magnifique site et l'idée de le monter moi-même m'occupe beaucoup l'esprit en ce moment...je me couche F1ATB, je me lève F1ATB, bref je suis devenu fan ! Big Grin d'autant que le système est évolutif.

Je vais vous décrire mon installation et mon besoin et j'aimerais que vous puissiez m'éclairer quant à l'installation faite pour moi et aux composants dont j'ai besoin. Parce que je vous avoue que je me perds un peu face aux multiples possibilités offertes par ce routeur.

Mon coffret élec se trouve à l'entrée de ma maison au dessus de la porte pour ainsi dire.
Le linky lui se trouve dans un coffret mural à environ 4-5m du coffret.
Je viens d'installer un ballon d'eau chaude Thermor 150L 1800W (sonde stéatite, resistance méca) que j'ai acheté d'occasion dans ma buanderie à l'étage.

Il me reste à le raccorder électriquement et hydrauliquement.
Dans mon terrain, j'ai 1500w de pv monté sur un tracker EW + 500w à venir pour compléter.
Actuellement, avec les 1500w de pv j'arrive à renvoyer 1000w dans le réseau pendant 5-6h.
L'objectif est donc de le renvoyer dans le ballon pour avoir de l'eau chaude gratuite.
Une précision: je vais d'alleurs monter le ballon sur l'arrivée d'eau en amont de ma chaudière murale gaz. L'objectif étant de faire des économies de gaz.

Pour réaliser le routeur, je crois comprendre qu'il me faut partir sur ce schéma là:
   

Ensuite, est ce que je dois partir sur le Triac BTA16 ou sur le couple "Triac BTA40 800 + gradateur 8A ?
Si oui, j'ai compris qu'il faudrait que je fixe le triac sur un dissipateur thermique d'environ 10x10cm.
   

Je compte raccorder une sonde de température à mettre sur mon ballon mais je ne sais pas encore vraiment où la fixer...j'ai entendu dire "dans le doigt de gant" mais ya-t-il la place ? je ne sais pas.
Et comment la raccorder au routeur ? je ne sais pas non plus Undecided

J'entends aussi parler de câbles "Dupont" mais combien en faut il ? Plus précisement pour raccorder quels modules ?
Faut il des F/F ou M/M ? de quelle longueur ?

Pour la liste de course, je me suis mis ça sur aliexpress, ai-je oublié des choses ?
(je ne sais pas quel dimmer prendre, c'est pour ça que vous en verrez 2)
   
   
   

Merci d'avance pour votre aide !
Répondre

#2
Bonjour,
Bienvenue dans l'aventure !
Vous mentionnez l'utilisation d'un triac pour le routeur, pour information il existe aussi la possibilité d'utiliser un SSR : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...elais-ssr/
Le triac offre une regulation un peu plus fine mais au final ça ne change pas grand chose sur la facture. Le SSR a l'avantage d'être plus simple à câbler (seulement 2 fils en cas d'utilisation d'une mesure de puissance en wifi).
Si vous partez sur le triac, je recommanderais effectivement le montage avec le BTA40 (qui peut le plus peut le moins) avec le gradateur 8A.

Concernant la sonde de temperature, certains arrivent a la glisser dans le doigt de gant du thermostat mais ça ne semble pas être toujours possible en effet. L'autre solution est de percer la tole de l'enveloppe du chauffe eau a environ 1/3 du haut du chauffe eau avec une scie cloche, enlever l'isolant, bien plaquer la sonde contre la cuve et remettre l'isolant par dessus. Il y a plusieurs posts qui parlent de cette solution sur le forum.
Concernant le raccordement au routeur, rien de plus simple, si le routeur est à coté du chauffe eau alors la sonde peut être raccordée en filaire : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...mperature/

Si le routeur est loin du chauffe eau alors vous pouvez utiliser un deuxième ESP près du chauffe eau sur lequel vous raccorderez la sonde. Le routeur maître pourra ensuite récupérer la temperature de cette "sonde externe" depuis ce deuxième ESP. Choisir "capteur externe" dans les paramètres : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2026...211428.png

J'ai vu que vous prévoyez d'utiliser la mesure de puissance Uxix2. Si vous avez des contraintes, sachez qu"il est possible d'avoir un routeur maître près du tableau qui s'occupe de la lecture de la mesure de puissance via le JSY et un (ou plusieurs) routeur esclave près du chauffe eau qui récupère la mesure de puissance et s'occupe du routage. Alternativement il est aussi possible d'utiliser un Shelly qui fournit la mesure de puissance via le wifi, ainsi le routeur peut être n'importe où du moment qu'il y a du wifi.

J’espère que ça vous éclairera un peu plus.
Répondre

#3
(07-05-2026, 08:43 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Bienvenue dans l'aventure !
Vous mentionnez l'utilisation d'un triac pour le routeur, pour information il existe aussi la possibilité d'utiliser un SSR : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...elais-ssr/
Le triac offre une regulation un peu plus fine mais au final ça ne change pas grand chose sur la facture. Le SSR a l'avantage d'être plus simple à câbler (seulement 2 fils en cas d'utilisation d'une mesure de puissance en wifi).
Si vous partez sur le triac, je recommanderais effectivement le montage avec le BTA40 (qui peut le plus peut le moins) avec le gradateur 8A.

Concernant la sonde de temperature, certains arrivent a la glisser dans le doigt de gant du thermostat mais ça ne semble pas être toujours possible en effet. L'autre solution est de percer la tole de l'enveloppe du chauffe eau a environ 1/3 du haut du chauffe eau avec une scie cloche, enlever l'isolant, bien plaquer la sonde contre la cuve et remettre l'isolant par dessus. Il y a plusieurs posts qui parlent de cette solution sur le forum.
Concernant le raccordement au routeur, rien de plus simple, si le routeur est à coté du chauffe eau alors la sonde peut être raccordée en filaire : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...mperature/

Si le routeur est loin du chauffe eau alors vous pouvez utiliser un deuxième ESP près du chauffe eau sur lequel vous raccorderez la sonde. Le routeur maître pourra ensuite récupérer la temperature de cette "sonde externe" depuis ce deuxième ESP. Choisir "capteur externe" dans les paramètres : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2026...211428.png

J'ai vu que vous prévoyez d'utiliser la mesure de puissance Uxix2. Si vous avez des contraintes, sachez qu"il est possible d'avoir un routeur maître près du tableau qui s'occupe de la lecture de la mesure de puissance via le JSY et un (ou plusieurs) routeur esclave près du chauffe eau qui récupère la mesure de puissance et s'occupe du routage.  Alternativement il est aussi possible d'utiliser un Shelly qui fournit la mesure de puissance via le wifi, ainsi le routeur peut être n'importe où du moment qu'il y a du wifi.

J’espère que ça vous éclairera un peu plus.

Merci beaucoup Mike d'avoir pris le temps de me répondre, ça me fait plaisir.
Merci aussi pour ces propositions car je ne suis pas du tout figé sur une installation.
Vu ma config je me pose pas mal de questions sur le schéma qu'il vaudrait mieux appliquer (triac ou ssr) et là j'avoue être un peu perdu.
Le mieux est que je précise comment est fichu mon installation...

J'ai donc mon tableau élec au rdv quand j'entre dans la maison.
Mon chauffe-eau (1800w) quant à lui est à l'étage, dans la buanderie.
Pour le raccorder électriquement à mon tableau, je compte faire passer un 3g2.5 dans une goulotte (utilisée pour la clim à l'étage) qui part du tableau, traverse ma chambre, va vers le moteur à l'extérieur pour ensuite remonter à l'étage (vers les spits). Je pense devoir dérouler 15m de câble au total.
Le routeur doit se situer près du tableau pour raccorder la pince ampèremétrique, exact ?
La sonde de température que je souhaite acheter serait donc très éloignée du routeur...faut donc que je passe par un 2eme esp32 ?

J'ai une piscine avec une PAC pour la chauffer, 2kw de pv (donc 1.5 sur tracker) et je n'irai pas au delà.
Je veux un routeur pour le chauffe-eau dans un premier temps.
Pourquoi pas alimenter un autre équipement avec le surplus mais avec seulement 2kw de pv je ne suis pas sûr que cela pourait être possible.
Ce qui est sûr c'est que j'aimerais acheter une batterie pnp s'il s'avère qu'il me reste encore du surplus après le chauffe-eau.

Au vu de ces éléments, quel est d'après le meilleur choix à faire ?
Triac ou SSR ?
1 ESP ou 2 ?
1 routeur ou 2 ?
Shelly ou pas ?
Quel schéma élec mettre en pratique ?
Répondre

#4
L'avantage du SSR c'est que c'est plus simple à câbler et bien que le routage soit un peu moins fin qu'avec un Triac (en mode découpe sinus) ça n'a pas vraiment d'impact sur la facture. Si les manips expliquées dans cette video (https://www.youtube.com/watch?v=bGcgSLib-E8) ne vous posent pas de soucis alors autant partir sur un triac qui pourra fonctionner dans tous les modes de routages proposés par le routeur.

Concernant la mesure de puissance, il faut mettre la pince ampèremétrique sur une phase où passe toute la conso de la maison. Si il y a qu'un seul tableau on peut la mettre sur la phase qui alimente ce tableau depuis le disjoncteur de branchement.

Dans votre cas, avec le JSY vous aurez besoin de 2 routeurs, un proche du tableau électrique et un autre proche du chauffe eau pour la mesure de temperature. Vous pourrez mettre le triac/SSR sur l'un où l'autre de ces routeurs en fonction de ce qui est le plus pratique pour vous.

Une solution avec un seul routeur près du chauffe eau avec le triac/SSR et la sonde de température est également possible en utilisant un Shelly EM pour la mesure de puissance. Cette solution coûte un peu plus cher qu'un JSY.
Un point important, que ce soit avec un Shelly ou des routeurs maîtres/esclaves est le wifi, il faut que tous les ESPs et le Shelly puissent communiquer entre eux via le wifi.

Avec 2kW de panneaux, un routeur pour le chauffe eau et une pompe de piscine qui tourne en journée vous ne devriez pas trop injecter sur le réseau. Dans tous les cas il est toujours possible de rajouter une batterie ou un autre routeur pour commander un autre appareil dans un second temps si cela s’avère nécessaire.
Répondre

#5
Salut,
Bon Mike a tout dis ou presque, ya plus ka ;-) !
perso, je partirai sur un montage avec SSR dans un premier temps , plus simple a monter sinon triac BTA40
En ce qui concerne la liaison EC vis à vis de la chaudière à gaz.
Votre chaudière fait elle également prod instantanée d'Eau Chaude?
Si c'est le cas, perso, j'ai monté deux vannes bypass sur ma chaudière à gaz et le Ce en //. Ainsi je coupe totalement ma chaudière l'été et je remet en route ou bascule les vannes bypass en cas de manque de chauffe du CE avec le solaire ... économie max du gaz toute l'année avec un secours au cas ou ...
Comme vous parlez d'installation elect + plomberie , c'est l'occaze de se poser les bonnes questions à ce niveau.
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre