Il y a 1 heure
Bonjour,
à la condition qu'il n'y ai pas de reboot au cours de la journée, l'information "H ouverture équivalente" correspond à la durée minimale que le récepteur (votre chauffe eau) a fonctionné a pleine puissance
dans l'exemple, (je suppose que l'ESP a rebooté récemment, donc pas représentatif) le chauffe eau a fonctionné l'équivalent de 3minutes a pleine puissance
avec un CE de 3000W et 3 minutes de chauffe, on dirait 3000*3/60 = 150Wh
// avec un point d'attention, si votre CE est 'plein', le routeur continu de compter le temps (ce n'est pas très grave car votre CE est déjà chaud au taquet)
Pour les oscillations, vous confirmez que votre CE a un thermostat mécanique et pas de module ACI [l'électronique n'aime pas le découpage de l'énergie réalisé par le routeur]
sinon, effectivement, pour l'info 'officielle' de la quantité d'énergie donné a Enedis, il faut surveillé jour après jour l'évolution de l'index d'injection qui est affiché sur le Linky mais transmis dans les trame TIC (50m allé + 50m retour ...)
à la condition qu'il n'y ai pas de reboot au cours de la journée, l'information "H ouverture équivalente" correspond à la durée minimale que le récepteur (votre chauffe eau) a fonctionné a pleine puissance
dans l'exemple, (je suppose que l'ESP a rebooté récemment, donc pas représentatif) le chauffe eau a fonctionné l'équivalent de 3minutes a pleine puissance
avec un CE de 3000W et 3 minutes de chauffe, on dirait 3000*3/60 = 150Wh
// avec un point d'attention, si votre CE est 'plein', le routeur continu de compter le temps (ce n'est pas très grave car votre CE est déjà chaud au taquet)
Pour les oscillations, vous confirmez que votre CE a un thermostat mécanique et pas de module ACI [l'électronique n'aime pas le découpage de l'énergie réalisé par le routeur]
sinon, effectivement, pour l'info 'officielle' de la quantité d'énergie donné a Enedis, il faut surveillé jour après jour l'évolution de l'index d'injection qui est affiché sur le Linky mais transmis dans les trame TIC (50m allé + 50m retour ...)
Merci André
,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
,Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions