Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Probleme JSY-MK-194
#1
Bonjoura tous ,
novice dans la matiere , j'essai de fabriquer le routeur uxlx2, je n'ais pas de de donnés? Voir photos.Je doit louper quel que chose?

   
   
    .
Si quel qu'un a une idée? Merci.
Répondre
#2
vous n'avez pas de tension, votre JSY n'est pas alimenté en 220 V
Routeur master V11.17 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V11.17 avec sonde de température et JSY
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50
Répondre
#3
Bonjour Padawan34,
merci pour la réponce rapide.
L'esp32 est bien branché a un tel de chargeur sur une prise.les lumieres sont tous aux rouge pour temp.
Répondre
#4
(22-07-2024, 12:56 PM)reineur a écrit : Bonjour Padawan34,
merci pour la réponce rapide.
L'esp32 est bien branché a un tel de chargeur sur une prise.les lumieres sont tous aux rouge pour temp.

je vous parle du module JSY il y a deux picots sur la carte qu'il faut brancher en 220V en plus des branchements TX, RX, GND, V

   
Routeur master V11.17 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V11.17 avec sonde de température et JSY
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50
Répondre
#5
ha ok merci de la réponce , pas vue ce detail je vais pouvoir avancer sujet tres passionnant.
Merci.
Répondre
#6
j 'avance j'avance, autre probleme voir photos.

   

[    

[attachment=464

][Image: attachment.php?thumbnail=466]

aucune données apparait? Une idée de l'erreur? 
Merci.

Probleme résolu oublier de metre la sonde sur la phase. Rolleyes


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#7
sur votre carte JSY avez-vous la LED rouge qui clignote ou elle est fixe ?

si elle est fixe pas de mesure vous devez inverser TX et RX (RX va vers TX)
Routeur master V11.17 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V11.17 avec sonde de température et JSY
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50
Répondre
#8
Bonjour
De mon coté, dans l'onglet UXIX2
Je modifie a chaque mise a jour la vitesse de communication. ( Si je ne le fait pas, let rouge fixe sur JSY

void Setup_UxIx2() {
MySerial.setRxBufferSize(SER_BUF_SIZE);
MySerial.begin(38400, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2); //PORT DE CONNEXION AVEC LE CAPTEUR JSY-MK-194
}
Led rouge clignote et les infors remonent.
Si ça peux aidé

Cordialement
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 4 visiteur(s)