Il y a 3 heures
Bonjour laroussette,
vous êtes à la Réunion, (j'espère que les Linky loin de métropole ont les mêmes fonctionnalités notamment l'heure, qui selon la doc, est codée en commençant par un lettre de saison (été :e ou E, hiver h ou H, correspondant au décalage horaire +1h ou +2h / GMT pour la métropole, pourrait être Espace dans votre cas) : si possible de mettre un capture écran de trame Linky depuis la page données brute)
J'essai de comprendre votre installation (à partir d'autres sujets Linky j'ignore ce qui est en rapport avec Enphase), n'hésitez pas a corriger mon interprétation
L'ESP maitre est sur la sortie Téléinfo du Linky : (obtention des données électrique)
* dans la trame qui est disponible sur la page données brutes, voyez vous les 2 lignes avec étiquette EAIT et SINSTI [confirmation que votre Linky est en mode 'producteur' suivant une question d'un autre post]?
* Sur cet équipement, vous obtenez l'heure par le Linky ou par NTP depuis Internet ?
L'ESP esclave : (pilotage charge(s) selon planning)
* pilote une résistance avec une régulation [selon la réponse à la question 'producteur' ou pas, le seuil Pw doit être adapté]
* Sur cet équipement, vous obtenez l'heure sur l'ESP maitre (qui lui même l'obtient par le Linky ou par Internet) ou en direct par NTP depuis Internet ?
quand vous avez l'heure sur la page données brutes, ce n'est pas forcément que tout est bien régler, l'ESP conserve un suivi du temps (même en cas de reboot sans coupure de l'alim !), et l'affichage de l'heure vient peut être d'ancien essais … [notamment la variable 'HeureValide' n'est pas mise a jour sans obtention d'un horaire depuis une source Internet, manuel, Linky, provoquant l'affichage "attente d'une mise à l'heure par internet"]
Maintenant qu'il y a possibilité de régler "TimeZone" sur votre fuseau horaire et si tous les ESP ont accès à Internet par WiFi avec IP passerelle et IP DNS adaptées, privilégiez Horloge du routeur sur Internet et votre TimeZone pour tout vos équipements (et il faut aussi choisir accès Internet dans les paramètres Réseau et adresse IP)
postez une capture d'écran des paramètres liés aux IP pour chacun des 2 ESP, en ayant pris soin de décocher Adresse IP auto (DHCP) -> vous remettrez après si ça vous est utile
+ les messages pour chaque ESP (en bas de la page Données brutes)
vous êtes à la Réunion, (j'espère que les Linky loin de métropole ont les mêmes fonctionnalités notamment l'heure, qui selon la doc, est codée en commençant par un lettre de saison (été :e ou E, hiver h ou H, correspondant au décalage horaire +1h ou +2h / GMT pour la métropole, pourrait être Espace dans votre cas) : si possible de mettre un capture écran de trame Linky depuis la page données brute)
J'essai de comprendre votre installation (à partir d'autres sujets Linky j'ignore ce qui est en rapport avec Enphase), n'hésitez pas a corriger mon interprétation
L'ESP maitre est sur la sortie Téléinfo du Linky : (obtention des données électrique)
* dans la trame qui est disponible sur la page données brutes, voyez vous les 2 lignes avec étiquette EAIT et SINSTI [confirmation que votre Linky est en mode 'producteur' suivant une question d'un autre post]?
* Sur cet équipement, vous obtenez l'heure par le Linky ou par NTP depuis Internet ?
L'ESP esclave : (pilotage charge(s) selon planning)
* pilote une résistance avec une régulation [selon la réponse à la question 'producteur' ou pas, le seuil Pw doit être adapté]
* Sur cet équipement, vous obtenez l'heure sur l'ESP maitre (qui lui même l'obtient par le Linky ou par Internet) ou en direct par NTP depuis Internet ?
quand vous avez l'heure sur la page données brutes, ce n'est pas forcément que tout est bien régler, l'ESP conserve un suivi du temps (même en cas de reboot sans coupure de l'alim !), et l'affichage de l'heure vient peut être d'ancien essais … [notamment la variable 'HeureValide' n'est pas mise a jour sans obtention d'un horaire depuis une source Internet, manuel, Linky, provoquant l'affichage "attente d'une mise à l'heure par internet"]
Maintenant qu'il y a possibilité de régler "TimeZone" sur votre fuseau horaire et si tous les ESP ont accès à Internet par WiFi avec IP passerelle et IP DNS adaptées, privilégiez Horloge du routeur sur Internet et votre TimeZone pour tout vos équipements (et il faut aussi choisir accès Internet dans les paramètres Réseau et adresse IP)
postez une capture d'écran des paramètres liés aux IP pour chacun des 2 ESP, en ayant pris soin de décocher Adresse IP auto (DHCP) -> vous remettrez après si ça vous est utile
+ les messages pour chaque ESP (en bas de la page Données brutes)
Merci André
,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
,Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)