Messages : 1
Sujets : 1
Inscription : May 2026
Bonjour,
au lieu d'utiliser des mesures de puissance avec des TOR , existe-t-il ou bien serait-il possible, de faire cette mesure sur l'ESP32 , en interrogeant l'onduleur en modbus Ethernet TCP/IP?
Messages : 265
Sujets : 8
Inscription : Nov 2024
Bonjour,
Les informations de puissance des onduleurs n'ont qu'un intérêt informatif.
Le routage s'effectue sur la puissance injectée à l'arrivée Enedis.
Ça ferait beaucoup de boulot (pour prendre en compte les différents onduleurs) pour un gain très relatif.
Messages : 1,063
Sujets : 9
Inscription : Aug 2024
+1
aucun interet, ce qui importe c'est ce qu'il reste une fois que le solaire a été manger par ta consommation de ta maison.
et cela, l'onduleur ne le sait pas.
pour connaitre cela, il faut poser une pince (tor) sur le cable qui est entre le linky et le tableau electrique.
Messages : 1,386
Sujets : 42
Inscription : Jun 2024
+1 et en plus les trames modbus par onduleur seraient a traitées distinctement car non standard d'une marque à l'autre sans parler des tps de réponses..
en gros, tu oublis , principe pas adapté au besoin ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT