Bonjour,
J'ai une installation 2Kw 4 panneaux pour le moment, avec un panneau sud-est, deux sud et un sud ouest.
J'étudie la réalisation d'un routeur pour mon chauffe eau.
Il s'agit d'un chauffe eau qui, il me semble, a une carte électronique. J'ai une led de marche, et j'ai un petit potar de réglage de consigne, un thermostat electronique, une arrivée monophasée qui est distribuée sur 3 resistances, et une protection anti calcaire de mémoire (je n'ai plus la ref du chauffe eau, c'est un Cumulus, un modele assez basique je crois, du genre
https://www.bricoman.fr/produits/chauffe...72951.html).
Si j'utilise un relais SSR pour commander le chauffe eau, je dois shunter la platine électronique et connecter directement le relais aux resistance ou je peux connecter la carte sans soucis ?
Je dois connecter le relais aux 3 resistances ou je dois mettre 1 relais de commande par résistance?
Merci beaucoup.
Messages : 373
Sujets : 21
Inscription : Feb 2025
Bonjour,
Je pense que les réponses à ces questions sont ici :
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...auffe-eau/
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Messages : 862
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
Tout est expliqué sur cette page :
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...auffe-eau/
Voir section "Chauffe-eau à thermostat électronique"
Messages : 4
Sujets : 1
Inscription : May 2026
Super merci, je suis passé dessus sans voir la page...
Si je comprends bien, le chauffe eau se coupe quand il atteint sa température de consigne réglé par le thermostat electronique.
Est ce que j'ai moyen d'avoir cette information, c'est à dire quand ça coupe ?
Je dois re detecter une injection sur le réseau c'est ça ?
Merci
Messages : 738
Sujets : 17
Inscription : Feb 2025
(25-05-2026, 03:50 PM)gdsn a écrit : Super merci, je suis passé dessus sans voir la page...
Si je comprends bien, le chauffe eau se coupe quand il atteint sa température de consigne réglé par le thermostat electronique.
Est ce que j'ai moyen d'avoir cette information, c'est à dire quand ça coupe ?
Je dois re detecter une injection sur le réseau c'est ça ?
Merci
Oui, le ballon se coupe tout seul à la température réglée. C'est pour cette raison qu'il faut garder le ballon en marche même sans la puissance qui passe elle par le SSR.
En fait tu le vois lorsque le routage passe d'un coup à 100%. On utilise d'ailleurs cette notion pour commencer à router sur autre chose comme un radiateur ou comme moi sur un second ballon.
Messages : 4
Sujets : 1
Inscription : May 2026
(25-05-2026, 04:03 PM)Jacques13 a écrit : (25-05-2026, 03:50 PM)gdsn a écrit : Super merci, je suis passé dessus sans voir la page...
Si je comprends bien, le chauffe eau se coupe quand il atteint sa température de consigne réglé par le thermostat electronique.
Est ce que j'ai moyen d'avoir cette information, c'est à dire quand ça coupe ?
Je dois re detecter une injection sur le réseau c'est ça ?
Merci
Oui, le ballon se coupe tout seul à la température réglée. C'est pour cette raison qu'il faut garder le ballon en marche même sans la puissance qui passe elle par le SSR.
En fait tu le vois lorsque le routage passe d'un coup à 100%. On utilise d'ailleurs cette notion pour commencer à router sur autre chose comme un radiateur ou comme moi sur un second ballon.
ok merci.
Donc je dois virer le contacteur J/N.
Par contre si je veux forcer une plage horaire uniquement pour les jours ou je n'ai pas de soleil? par exemple 13h30 à 16h30 ou quelque chose du genre, comment je peux configurer cela?
Messages : 1,402
Sujets : 42
Inscription : Jun 2024
Salut,
En général, on règle une plage horaire de forçage la nuit en fonction de la notion d'équivalent 100% de la veille.
En gros, ya pas eu (assez) de soleil la veille, je force le chauffage le matin afin d'avoir de l'eau chaude en journée
cela se programme directement sur le page actions
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 4
Sujets : 1
Inscription : May 2026
25-05-2026, 08:23 PM
(Modification du message : Hier, 08:48 AM par gdsn.)
ok merci pour les pages actions, je vais regarder ça.
Je préfère faire tourner le chauffe eau l'aprem, on se sert de l'eau chaude le soir. très peu le matin.
Merci pour votre aide en tout cas, j'y vois beaucoup plus clair!
Messages : 738
Sujets : 17
Inscription : Feb 2025
Pour le contacteur J/N on n'est pas obligé de l'enlever, il peut rester en parallèle du SSR en off ou en auto en relance ou cas de panne du routeur.
Messages : 1,224
Sujets : 11
Inscription : Sep 2024
Avec thermostat électronique si tu ne peux pas retirer des fils , il faut effectivement se passer du contacteur J/N