Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[RESOLU]Information données dans Home Assistant
#1
Bonjour à tous,

Tout d'abord, je tiens à remercier André pour ses explications claires et pédagogiques dans ses vidéos, qui m'ont aidé à me lancer dans le solaire.

J'ai réalisé le montage et j'ai plusieurs questions concernant les données disponibles dans Home Assistant (HA).
Il y a beaucoup de données remontées et j'aimerais en comprendre certaines :

1. RMS routeur_rms Energie_M_Injectee par rapport à RMS routeur_rms EnergieJour_M_Injectee
  - Quelle est la différence exacte entre ces deux mesures ?

2. PowerFactor_M
  - Pouvez-vous m'expliquer ce que représente le PowerFactor_M ?

J'ai également un OWL qui indique une consommation de 4748W, tandis que RMS routeur_rms PuissanceS_M indique 3416W.
- Qui a raison ? Il y a tout de même une différence notable entre les deux.

Autre point, le routeur solaire indique :
- "Erreur pas de signal ZC du gradateur/Triac." le cablage Triac est OK mais le chauffe eau pas encore raccordé dessus.(domino en attente)

Je suis bien connecté sur les ports 22 et 23.
- Y a-t-il une LED sur le Triac lorsque le 3.3V est alimenté ?
- Le mien n'en a pas. Peut-être est-il HS ? Il a bien chauffé lorsque j'ai dessoudé le radiateur et pourrait être endommagé.

Pour la configuration de l'énergie dans Home Assistant, voici les entités que j'ai configurées :
- Réseau électrique :
  - Consommation du réseau : RMS routeur_rms EnergieJour_M_Soutiree
  - Retourné au réseau : RMS routeur_rms EnergieJour_M_Injectee

- Panneaux solaires :
  - Production solaire : Solarman Daily Production (info provenant du micro-onduleur DEYE)

Est-ce correct ?

Merci d'avance pour vos retours.
Répondre
#2
(28-07-2024, 10:49 PM)tromax a écrit : 1. RMS routeur_rms Energie_M_Injectee par rapport à RMS routeur_rms EnergieJour_M_Injectee
  - Quelle est la différence exacte entre ces deux mesures ?

routeur_rms_energie_m_injectee = Energie Totale Injectée depuis le début des mesures
routeur_rms_energiejour_m_injectee = Energie totale journalière injecté vers EDF (se reset a 0h00)

Citation :2. PowerFactor_M
  - Pouvez-vous m'expliquer ce que représente le PowerFactor_M ?

lien d'explication du power facteur


Citation :J'ai également un OWL qui indique une consommation de 4748W, tandis que RMS routeur_rms PuissanceS_M indique 3416W.
- Qui a raison ? Il y a tout de même une différence notable entre les deux.

routeur_rms_puissances_m = ta Consommation EDF actuel
OWL ça me dis rien

Citation :Pour la configuration de l'énergie dans Home Assistant, voici les entités que j'ai configurées :
- Réseau électrique :
  - Consommation du réseau : RMS routeur_rms EnergieJour_M_Soutiree
  - Retourné au réseau : RMS routeur_rms EnergieJour_M_Injectee
- Panneaux solaires :
  - Production solaire : Solarman Daily Production (info provenant du micro-onduleur DEYE)
Est-ce correct ?

ça doit être bon ça

Citation :Autre point, le routeur solaire indique :
- "Erreur pas de signal ZC du gradateur/Triac." le câblage Triac est OK mais le chauffe eau pas encore raccordé dessus.(domino en attente)

essai de lui mettre une charge (ampoule a incandescence par exemple)


Voila ce que j'ai dans mon MQTT :
(attention température du triac c'est spécifique à chez moi et en faite cela correspond à la sonde de température)

[Image: 17222680853446673781.jpg]
F4AME - Patoutheone
8 panneaux Recom Sillia Panther 375 Wc Full Black soit 3 KWc
Onduleur Huawei 3KTL-L1 mono et compteur DDSU666-H
Routeur F1ATB + 2 Afficheurs - Home Assistant


Répondre
#3
pour le triac oui il y a une led bleu qui doit être allumée et clignoter quand le triac fonctionne mais il te faut une charge connecté.

voici mes données de mes deux ESP dans HA

         
Routeur master V11.17 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V11.17 avec sonde de température et JSY
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50
Répondre
#4
De mon coté voici les données obtenue dans HA : 

   

pour l'OWL voici un lien :

https://www.domotique-store.fr/domotique...rique.html

C'est du 433Mhz et de ce que j'ai vu il n'est pas capable de mesurer l'injection. Ca explique cela dit pas la différence entre les 2 appareils de mesure.

Pour le Triac je vais tenter de mettre une charge mais je n'y crois pas trop à mon avis ca a chauffé lors de ma modification de radiateur.

Merci pour ton retour.
Répondre
#5
(29-07-2024, 08:48 PM)tromax a écrit : De mon coté voici les données obtenue dans HA : 



pour l'OWL voici un lien :

https://www.domotique-store.fr/domotique...rique.html

C'est du 433Mhz et de ce que j'ai vu il n'est pas capable de mesurer l'injection. Ca explique cela dit pas la différence entre les 2 appareils de mesure.

Pour le Triac je vais tenter de mettre une charge mais je n'y crois pas trop à mon avis ca a chauffé lors de ma modification de radiateur.

Merci pour ton retour.

Si pas de charge, il n'ira pas
Répondre
#6
moi je pense que c'est le routeur qui a raison mais la meilleur solution tu te colle devant ton Linky et tu regarde ta conso en temps réel et tu saura qui a raison Big Grin
F4AME - Patoutheone
8 panneaux Recom Sillia Panther 375 Wc Full Black soit 3 KWc
Onduleur Huawei 3KTL-L1 mono et compteur DDSU666-H
Routeur F1ATB + 2 Afficheurs - Home Assistant


Répondre
#7
Bon j'ai toujours pas mis la charge derrière le Triac je pense mettre une ampoule histoire de vérifier.

Par contre j'ai un autre soucis pour les connaisseurs de Home Assistant.

A chaque début de journée j'ai l'impression que la conso total de la veille s'ajoute en négatif :

   

   

Et du cout je n'ai jamais ma production solaire et les stats correct.

Y'a une solution ? le routeur est un DEYE 200MG4
Ca fait beaucoup de sujets dans le post désolé. En plus celui la ne concerne pas le routeur solaire.
Répondre
#8
Photo 
Un screen de la configuration du panneau d’énergie nous aiderai peut être Smile

voila le mien (info tirées de mon onduleur Huawei) :
[Image: 17224436944249600204.jpg]

la réponse est peut être la : lien

Code :
Bonjour à tous,

S'il vous plaît excusez mon mauvais anglais, je vais essayer avec deepl. J'utilise Home Assistant 2023.5 via Docker sur mon NAS Synology. J'ai connecté de nombreux appareils via MQTT / Tasmota pour mesurer la consommation d'énergie et intégrer une centrale électrique de balcon (DEYE-Sun 600) dans Home Assistant. Malheureusement, le compteur revient au lever du soleil et additionne la production du dernier jour. Par exemple, si j'ai généré 3,9 kWh d'électricité la veille, 3,9 kWh sont la position initiale aujourd'hui. Cela fausse les valeurs et une mesure significative n'est pas possible. Ceci est clairement visible sur la capture d'écran.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce que je peux faire à ce sujet ?

réponse :
Code :
J'ai fait ça pour toujours me montrer la chose quotidienne, et ensuite par chaque onduleur. Ici, je prends pour vous l'entité « Solarman Total Production ».
Cela ne réinitialise pas, mais indique ensuite le gain par jour.
F4AME - Patoutheone
8 panneaux Recom Sillia Panther 375 Wc Full Black soit 3 KWc
Onduleur Huawei 3KTL-L1 mono et compteur DDSU666-H
Routeur F1ATB + 2 Afficheurs - Home Assistant


Répondre
#9
Je confirme ca fonctionne très bien en ne mettant pas la production journée mais total.

Donc avec un micro onduleur DEYE et solarman voici l'entité à mettre dans home assistant :
Solarman Total Production
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 6 visiteur(s)