Routage photovoltaique vers 3 consommateurs éloignés
#1
Bonjour à tous et merci à tous pour toutes vos contributions.
Je parcours depuis plusieurs semaines le forum après avoir visionné les excellentes vidéos de Monsieur Buhart car j'ai franchi le pas en installant 20 panneaux pour une puissance 6 kw en moyenne sur la belle saison.
J'ai une consommation de fond de 1500 w et souhaite autoconsommer le reliquat en pilotant 2 ECS et une pompe de piscine. Physiquement les ECS sont distant de 15 et 70 mètres et la pompe est à 25 mètres du tableau et du Linky.
Voici mes questions avant de passer commande: quel choix de matériel pour piloter avec ces distances incompatibles avec le wifi ? Si ESP liés par Ethernet comment lier un maitre et 3 esclaves en des lieux différents ?
Comment piloter les ECS les jours sans soleil pour avoir de l'eau chaude le soir ? Horloge en plus du pilotage ESP qui systématiquement alimente l'ECS à partir de 15h00 ?
Si c'est déjà chaud le thermostat est ouvert et rien ne se passe si il y a un manque le thermostat est fermé et l'ECS chauffe de 15 à l'heure de la douche environ 19h00.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre attention
Cordialement
Répondre

#2
Salut,
Vu les distances , un montage maitre / esclave avec plusieurs routeurs semble être judicieux.
le montage de prise de mesure sur un routeur maitre s'effectue simplement depuis la page paramètres, rien de plus simple
soit vous faite du routeur ethernet mais faudra tirer des cables soit du wifi avec passerelle ou devolo ( relais CPL / wifi) , plusieurs solutions sont possibles, faut voir la réception, le cout ....
retenez juste que pour faire du maitre esclaves , faut que les différents routeurs puissent se parler puisque on a besoin de connaitre l'adresse ip de chcun des routeurs.
pour piloter les ECS sans soleil, ya pas de solutions miracles, on peut éventuellement déclencher un forçage de chauffe manuellement ou en automatique en fonction de la temp CE si connue ... faut surtout voir les modes d'utilisation , votre config...
perso, je force la chauffe le matin entre 2h et 6h du mat lorsque ya pas eu assez de soleil la veille ( info equivalent 100% connue)
si vous avez la possibilité d'ajouter une sonde de temp sur le ou les CE, c'est plus facile à gérer et surtout plus précis.
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#3
Si les ballons ont un thermostat mécanique, le routeur sera proche du tableau électrique et non du ballon. Idem pour la pompe, c'est plus le tableau électrique qui compte.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#4
Pour avoir une liaison Wifi à longue distance, mettre une antenne adaptée:
https://f1atb.fr/fr/domotique/esp32/amel...dun-esp32/

André
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
1 visiteur(s)

Moteur MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.