		30-07-2024, 03:11 PM 
		
	 
	
		Bonjour
Il serait possible de mettre dans la configuration une option pour forcé off ou déactivé le triac/ssr en cas de non réponse du capteur de temperature 
Ma sonde a laché , enfin je ne sais pas la cause a la base mais elle etait inaccessible (Je suis branché en direct sur les resistances) 
Mon ballon a chauffé toute la journée, l'eau a bouilli 

 , j'espere sans consequence 
J'ai du vider le ballon , une vrai galere car enormement de vapeur ,l' eau à 100 degrés donc bonne galere et dangereux 
J'ai mis une securité via HA mais une option serait plus qu'utile ! 
Merci
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 17
    Sujets : 1
	
Inscription : Jun 2024
	
	
 
	
	
		Bonjour,
l'idée d'un pilotage via un capteur secondaire sur le routeur et de TOUJOURS conserver le thermostat du CE pour des raisons évidentes de sécurité (réglé à une consigne plus haute, ex : 70°).
J'espère sans trop de conséquences dans votre cas
	
	
	
RMS source UxIx2 avec 1 triac (Chauffe-eau) et 2 SSR (chauffages pour délestage)
Mode suivi de production PV sur seconde sonde du JSY
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 2
    Sujets : 0
	
Inscription : Jul 2024
	
	
 
	
	
		 (30-07-2024, 03:11 PM)Francky a écrit :  Bonjour
je suis entièrement d'accord àvec GPL
Je pense qu'il est impératif de conserver un thermostat mécanique et eventuellement un klixon de sécurité à 100 degres en série avec la résistance.
Si un triac claque et devient passant sans securité de suchauffe ça fait machine à vapeur, je crois que le groupe de sécurité doit limiter les dégats ! 
	 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 8
    Sujets : 3
	
Inscription : Jun 2024
	
	
 
	
	
		 (30-07-2024, 03:11 PM)Francky a écrit :  Bonjour
Il serait possible de mettre dans la configuration une option pour forcé off ou déactivé le triac/ssr en cas de non réponse du capteur de temperature 
Ma sonde a laché , enfin je ne sais pas la cause a la base mais elle etait inaccessible (Je suis branché en direct sur les resistances) 
Mon ballon a chauffé toute la journée, l'eau a bouilli 
 , j'espere sans consequence 
J'ai du vider le ballon , une vrai galere car enormement de vapeur ,l' eau à 100 degrés donc bonne galere et dangereux 
J'ai mis une securité via HA mais une option serait plus qu'utile ! 
Merci
NOTA: Si tu as un groupe de sécurité (en état de fonctionnement) sur ton ballon , il ne devrait rien arriver de dangereux (pas d'explosion du ballon par ex.)
Cela dit, j'avais entendu dire qu'il fallait tester le groupe tous les mois en manœuvrant la manette de test quelques instants et voir si l'eau s'échappe bien.
Cependant, qui fait cette manœuvre de maintenance ? (personne, je n'y pense jamais et pourtant !)
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 75
    Sujets : 9
	
Inscription : Jun 2024
	
	
 
	
	
		Oui je vais changer mon câblage , j'ai mis une secu en attendant (Si temperature indisponible, je met en off) mais une option dans le routeur serait bien
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 301
    Sujets : 5
	
Inscription : Jul 2024
	
	
 
	
	
		Bonjour,
En modifiant le code, vous pouvez couper le triac s'il n'y a plus de mesures de température.
Il suffit d'aller modifier cette ligne dans le fichier principal:
    if (Actif[i] > 0 && Type_En_Cours > 1 && DATEvalid) { 
Ajoutez la condition (TemperatureValide > 0)
    if (Actif[i] > 0 && Type_En_Cours > 1 && DATEvalid && TemperatureValide > 0) { 
A partir de 5 erreurs de relevé (soit 10 minutes), TemperatureValide devient == 0, ce qui va bloquer le routage.
Si vous voulez couper le routage après 3 erreurs (6 minutes), mettez (&& TemperatureValide > 2)
Pour un code générique qui est compatible avec ceux qui n'ont pas de sonde, ce serait ça:
    if (Actif[i] > 0 && Type_En_Cours > 1 && DATEvalid && (Source_Temp == "tempNo" || TemperatureValide > 0) ) { 
Cordialement
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 75
    Sujets : 9
	
Inscription : Jun 2024
	
	
 
	
	
		 (01-08-2024, 12:46 PM)Ludovic35 a écrit :  Bonjour,
En modifiant le code, vous pouvez couper le triac s'il n'y a plus de mesures de température.
Il suffit d'aller modifier cette ligne dans le fichier principal:
    if (Actif[i] > 0 && Type_En_Cours > 1 && DATEvalid) { 
Ajoutez la condition (TemperatureValide > 0)
    if (Actif[i] > 0 && Type_En_Cours > 1 && DATEvalid && TemperatureValide > 0) { 
A partir de 5 erreurs de relevé (soit 10 minutes), TemperatureValide devient == 0, ce qui va bloquer le routage.
Si vous voulez couper le routage après 3 erreurs (6 minutes), mettez (&& TemperatureValide > 2)
Pour un code générique qui est compatible avec ceux qui n'ont pas de sonde, ce serait ça:
    if (Actif[i] > 0 && Type_En_Cours > 1 && DATEvalid && (Source_Temp == "tempNo" || TemperatureValide > 0) ) { 
Cordialement
Merci pour le code
Je vais attendre pour voir si implanté par défaut , si non je ferais la modification
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,240
    Sujets : 41
	
Inscription : May 2024
	
	
 
	
		
		
		05-08-2024, 06:06 PM 
(Modification du message : 05-08-2024, 06:25 PM par F1ATB.)
		
	 
	
		Une nouvelle version du logiciel est sortie : v 11.17
Elle implémente l'arrêt du routage si température non valide comme proposé par Ludovic35 plus haut.
- Compilation avec la nouvelle version 3.03 de la carte ESP32 ( La gestion mémoire semble bien améliorée pour récupérer les espaces libres).
- Arrêt routage si température non valide
André
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		