Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Besoin conseil paramétrage lors utilisation pompe de surface
#1
Bonjours,
Je n’arrive pas de trouver un paramétrage de routeur ( commande une résistance de 3kw) qui permettrait d’avoir une consommation zéro lors d’irrigation de mon jardin. Je suis largement en surproduction solaire mais j’ai u e consommation env. de 150wh. La pompe branchée sur un puits se met en marche d’une manière cyclique ,  env. 3 sec On puis 3 sec off.
Y a il une configuration miracle?
Merci
DMEGC 500W bifacial, micro onduleurs Hoymiles HMS-1000W-2T 
Routeur maître avec JSY-MK-333, routers distans avec relais SSR
Répondre

#2
salut
met la description précise de ton systeme, et copie écran des actions.
Répondre

#3
Et puissance de ta pompe. Pas sur que ce soit une bonne idée de démarrer arrêter ta pompe toutes les 3secondes . Tu vas flinguer le moteur , la pompe , pompe mal tu as des pics surintensité de demarrrage donc ça route mal….
Il faut donner des priorité pour faire fonctionner soit la pompe en continue si Pprod > Ppompe et éventuellement router le reste. Il te faut donc obligatoirement avoir une mesure Pmaison ET Pprod solaire pour arriver à trouver le compromis.
Je suppose que c est une pompe centrifuge qui supporte mal la variation de vitesse qui est asssez efficace en tri mais plus délicate en mono.
Répondre

#4
Quelques précisions suite à vos questions.
La pompe fait 1kW en triphasé. Il n’y aucun risque que la pompe tombe en panne, elle est conçue pour travailler comme ça. Ce n’est pas routeur qui commande la pompe. Elle est commandé par un pressostat, intégré à un réservoir puis un commutateur électromécanique.
Le routage se fait uniquement sur la résistance de 3kW. Je joins l’écran des actions mais j’ai essayé plein de réglages, de 1 à 100, sans trouvé des résultats satisfaisants.
Répondre

#5
Bonjour,
Avec un consommateur qui s'allume et s’éteint toutes les 3 secondes il est possible que le routeur ne soit pas assez réactif pour éviter un peu de consommation en provenance du réseau.
Vous pouvez essayer de mettre un seuil à -150, cela réduira la consommation en provenance du réseau mais augmentera un peu l'injection.
Répondre

#6
Peux tu mettre les références de ta pompe? Je serais très intéressé par cette technologie qui permet de pomper par périodes de 3 secondes