Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
mise a jour 17.20 a 17.21 avec shelly EM
#1
Bonjour,
Après mise à jour 17.21 je n'ai plus de connections au shelly em. si je repasse en 17.20 cela fonctionne.
Peut être un problème?  
Bonne journée
Merci aux développeurs pour ce super boulot.
philippe
Répondre

#2
Bonjour,
Il y a je pense effectivement un problème.
@andré à la ligne 207 de Source_ShellyEm.ino :
} else if (voie = 63) { //Triphasé Gen3

Il faudrait remplacer ce simple égal (affectation) par un double égal (égalité) :
} else if (voie == 63) { //Triphasé Gen3
Répondre

#3
Désolé

J'ai corrigé le binaire ce jour à 9h36.

Merci Michy

André
Répondre

#4
Bonjour,
petite question : que corrige la 17.21 , seulement les soucis récents enphase ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#5
(Il y a 2 heures)Sgb31 a écrit : Bonjour,
petite question : que corrige la 17.21 , seulement les soucis récents enphase ?

La version 17.21 ne corrige rien, elle rajoute le support pour le Shelly 3EM-63 Gen3 Triphasé.
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
1 visiteur(s)

Moteur MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.