Raison PW>0 pour Source Linky
#1
Bonjour à tous,

Je viens de mettre en service le routeur solaire avec la source de puissance le Linky.

Sur le documentation du routeur au chapitre Capteur Linky, il est indiqué ceci :
Citation :Attention, si vous avez signé un CACSI (Convention d’Autoconsommation Sans Injection) ou vous n’êtes pas déclaré producteur auprès d’ENEDIS, vous n’aurez pas les valeurs injectées (SINSTI et EAIT).
Il est impératif dans ce cas avec CACSI, d’utiliser le routeur avec un seuil de réglage au-dessus de zéro, par exemple la consommation talon de votre maison : 200 W. Si vous passez en dessous de ce seuil et à condition que le système qui bride la sortie d’énergie vers ENEDIS ne soit pas encore actif, les W commenceront à être envoyés à votre chauffe-eau ou tout autre dispositif.

Pour quelle raison technique ne peut-on pas laisser la valeur PW à 0?

Ce que j'ai compris, dites-moi si je me trompe dans mon raisonnement :
Je considère que j'ai une consommation "talon" de 300W et que j'ai mis un PW à 200, si j'ai une production solaire de 150W, je vais commencer à router 50W vers le CE alors que je soutire encore d'Enedis 150W?
Répondre

#2
Bonjour,
Le seuil est la valeur cible que le routeur essaye d'atteindre pour la mesure de puissance.
Pour utiliser un seuil à 0 il faut que la mesure de puissance puisse être négative sinon ça ne routera jamais car la mesure de puissance sera toujours au dessus du seuil.
Dans le cas d'une mesure linky avec CACSI la mesure de puissance ne peut pas être négative, c'est pour cette raison qu'il faut utiliser un seuil strictement positif dans ce cas.
Pour reprendre votre exemple, avec une consommation de 300W et une production de 150W, la mesure de puissance (consommation depuis le réseau) sera donc de 150 W.
Avec un seuil à 200W le routeur va donc router 50W (depuis le réseau) pour atteindre les 200W du seuil. Au final vous consommerez donc 200W depuis le réseau.
Répondre