Bonjour,
Merci pour toutes les informations présentes sur ce site qui est une mine d'information.
J'ai eu juste un soucis car le dimmer ne détectait pas le signal ZC, et après démontage, remontage, essai avec juste une prise pour mettre neutre et phase qui lui fonctionnait, je m'arrachais les cheveux.
Remontage car visiblement il fonctionnait, rebelote, dans la boîte, pas de signal et en mesurant entre neutre et borne IN, j'avais 0V, et entre neutre et borna LOAD, j'avais 230V ....
J'ai inversé les fils sur le bornier de la platine du chauffe-eau et voila le signal ZC est détecté.
Donc même si le branchement sur le chauffe-eau phase et neutre n'est pas important, le branchement sur le dimmer est lui important.
Il faut encore que je me familiarise avec tous les paramétrages, mais pour l'instant c'est basique, un mode forcé en heures creuses la nuit et le surplus en journée.
Encore merci.
Chauffe-eau : 300l 3kw Thermor ACI Hybride
PV : 2kWh
André : Don effectué
Et pour cette première journée, c'est plutôt satisfaisant
Merci pour toutes les informations présentes sur ce site qui est une mine d'information.
J'ai eu juste un soucis car le dimmer ne détectait pas le signal ZC, et après démontage, remontage, essai avec juste une prise pour mettre neutre et phase qui lui fonctionnait, je m'arrachais les cheveux.
Remontage car visiblement il fonctionnait, rebelote, dans la boîte, pas de signal et en mesurant entre neutre et borne IN, j'avais 0V, et entre neutre et borna LOAD, j'avais 230V ....
J'ai inversé les fils sur le bornier de la platine du chauffe-eau et voila le signal ZC est détecté.
Donc même si le branchement sur le chauffe-eau phase et neutre n'est pas important, le branchement sur le dimmer est lui important.
Il faut encore que je me familiarise avec tous les paramétrages, mais pour l'instant c'est basique, un mode forcé en heures creuses la nuit et le surplus en journée.
Encore merci.
Chauffe-eau : 300l 3kw Thermor ACI Hybride
PV : 2kWh
André : Don effectué
Et pour cette première journée, c'est plutôt satisfaisant
Config :
F1ATB version 17.26 & RobotDyn 40A
CE Thermor 300l ACI Hybride
PV : 2kWh, 4 *500Wc Ja Solar - Bi-Facial, TSUN MS2000
HA + Shelly Pro 3EM + Shelly mini1 (remplace HC/HP)
F1ATB version 17.26 & RobotDyn 40A
CE Thermor 300l ACI Hybride
PV : 2kWh, 4 *500Wc Ja Solar - Bi-Facial, TSUN MS2000
HA + Shelly Pro 3EM + Shelly mini1 (remplace HC/HP)