Messages : 3
Sujets : 2
Inscription : Apr 2026
Bonjour
J'ai un projet de mettre 16 panneau solaire en tout.
2 strings de 8 panneaux de (500W) tous identique.
Je le brancherais une un DEYE 12KW pour l'évolution.Cette onduleur a 3 string.
série, série, parallèle
en fait, je voulais brancher sur un seul string 8 panneaux en série et le 2eme 8 panneaux en série, en parallèle de l'autre.
il semblerait que cela soit possible directement avec les connectique du DEYE.
1) Est-ce bien le cas ?
de plus pour le coffret DC
2) est-ce obligatoire d'avoir un interrupteur rotatif pour le Consuel ?
3) par rapport à la distance de 25m est-ce ok d'avoir un cable solaire aussi long en 6mm2 ?
j'ai posé la question à Gémini, il me dit que c'est OK, mais je voulais avoir un avis de quelqu'un qui s'y connait.
1 panneau fait 44V et 13.5A donc 8x44==352V et toujours 13.5A donc cela ne devrait pas trop chauffé en 6mm2.
La puissance serait max de 4000W (par série).
qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide
Messages : 116
Sujets : 2
Inscription : Aug 2024
13-07-2026, 11:38 PM
(Modification du message : 13-07-2026, 11:39 PM par AtomeIon.)
Bonsoir,
1) Pour pouvoir répondre, pouvez vous préciser la référence de l'onduleur Deye ainsi que celle des panneaux ?
2) Il n'est pas nécessaire d'avoir un bouton rotatif dans le coffret DC.
Il faut 1 sectionneur + 1 parafoudre ( obligatoire dans certaines régions, fortement conseillé dans les autres) entre chaque string et mppt, donc quantité x2 (ou x3 en prévision d'agrandissement)
exemple :
https://www.solarchoc.com/materiel-elect...ideal.html
3)vous dites 25m, je suppose que c'est uniquement l'aller ? le courant fait l'aller + le retour donc 50m.
Entre PV et onduleur, pour un string de 8 panneaux en série, c'est ok en 6mm². A voir si avec 8 panneaux on ne dépasse pas la puissance admissible de l'entrée mppt.
Je ne connais pas vos besoins en électricité, mais j'attire juste votre attention sur le fait qu'un onduleur de 12kW en auto conso, c'est beaucoup.
2250Wc : 6 panneaux Recom Panther 375Wc + onduleur Goodwe XS 2kW
Routeur F1ATB version UxI
Messages : 172
Sujets : 9
Inscription : Aug 2024
Bonjour,
Doit on supposer que votre futur installation comprend 2 string de panneaux avec orientation différente et des panneaux tous équipés d'optimiseurs? Pour le câble oui, le 6mm² est suffisant pour 25ml, astuce torsader légèrement les câbles pour limiter la HF qui pourrait nuire à certains appareils électrique. Pour une production optimum si les strings sont avec orientation différente alors choisir un onduleur qui accepte deux entrées de PV, c'est obligé!
A+
RMS V12, UxI Chauffage soufflant + CE Thermodynamique
6 X 500Wc Dualsun Half-cut Black, Domoticz
Messages : 3
Sujets : 0
Inscription : Aug 2026
Salut
Ton calcul est tout bon : deux strings de 8 en parallèle sur ton Deye, ça passe crème (pense juste à vérifier la tension max à froid avec le coefficient des panneaux). Pour le coffret DC, le sectionneur rotatif est bien obligatoire pour le Consuel, et pour tes 25m en 6mm², c'est nickel, la chute de tension sera minime.
D'ailleurs, si tu cherches du bon matos ou des composants un peu techniques pour finir ton installation ou câbler tes coffrets, tu peux jeter un œil sur
shop-elec.com, ils ont pas mal de pièces détachées pour l'industriel et l'automatisé.
Bon courage pour ton chantier !
Messages : 116
Sujets : 2
Inscription : Aug 2024
(04-08-2026, 01:16 AM)Amautie a écrit : Salut
Ton calcul est tout bon : deux strings de 8 en parallèle sur ton Deye, ça passe crème (pense juste à vérifier la tension max à froid avec le coefficient des panneaux). Pour le coffret DC, le sectionneur rotatif est bien obligatoire pour le Consuel, et pour tes 25m en 6mm², c'est nickel, la chute de tension sera minime.
D'ailleurs, si tu cherches du bon matos ou des composants un peu techniques pour finir ton installation ou câbler tes coffrets, tu peux jeter un œil sur shop-elec.com, ils ont pas mal de pièces détachées pour l'industriel et l'automatisé.
Bon courage pour ton chantier !
Bonjour.
Avez vous une source officielle où il est indiquée que le sectionneur DC doit être rotatif ?
C'est la première fois que je lis cela, mais peut être que la norme a évolué récemment...
Même sur les coffrets pre-cablés pour installation photovoltaïque domestique que l'on trouve dans le commerce, ils ne sont pas rotatif.
2250Wc : 6 panneaux Recom Panther 375Wc + onduleur Goodwe XS 2kW
Routeur F1ATB version UxI
Messages : 1,487
Sujets : 42
Inscription : Jun 2024
hello
Aucune obligation que le sectionneur Dc soit rotatif .
en pratique, le sectionneur DC doit :
- être adapté au courant continu (DC) et à la tension maximale du champ photovoltaïque ;
- assurer une fonction de sectionnement (isolement visible ou équivalent selon les normes applicables) ;
- pouvoir couper le courant dans les conditions prévues par le constructeur ;
- présenter un pouvoir de coupure compatible avec l'installation.
Dans certains cas, le sectionneur DC est intégré à l'onduleur et peut etre dans ce cas rotatif ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT