en principe on peut encore accéder a ce paramètre, mais en tapant directement l'URL sur ton navigateur:
192.168.x.x/index.php/meter puis bouton 'More'
ou plus directement 192.168.x.x/index.php/meter/meter_func1
sauf si ton ECU-C a recu une autre version (je suis en C1.2.24E)
évidemment, il traine toujours une fenêtre popup d'avertissement que APSystem ne veut pas enlever.
Je tiens a signaler que l'accès à cette fonction pour ajuster le zéro injection est indispensable pour nous utilisateurs:
durant cette période de canicule j'ai du m'en servir plusieurs fois, la température des micro-onduleurs étant montée bien au delà des 65°C : le fait de réduire l'injection a 1 ou 2 kWh au lieu des 6 habituels m'a permis de la faire baisser aux environs de 60°C, sans cela ils auraient été hors tolérance.
A noter quand-même: ApSystem indique dans sa datasheet du DS3 ceci:
(3) The inverter may enter to power de-grade mode under poor ventilation and heat dissipation installation environment.
ce qui semble faux car les miens n'ont rien fait et j'en ai un qui est monté a 80°C le 24 juin dernier vers 16h30 (il est pourtant à l'ombre du panneau)
14 x DMEGC 500W bifaces, 7 x DS3-H, ECU-C, 1 routeur F1ATB UxIx2 Triac pulse. Home-assistant sur Raspberry Pi CM5.
Hier, 01:40 PM (Modification du message : Hier, 01:41 PM par grostoto.)
quelle est la temperature maxi ? car sans cette info, tu ne peux pas dire que le systeme ne fonctionne pas..
je monte régulièrement autours de 70° pour ceux qui sont sous les panneaux en toiture sans avoir de pb.
je ne pense pas que cette valeur soit critique.
@daniel: j'iutilise ema manager sans pb également.
(Hier, 01:40 PM)grostoto a écrit : quelle est la temperature maxi ? car sans cette info, tu ne peux pas dire que le systeme ne fonctionne pas..
je monte régulièrement autours de 70° pour ceux qui sont sous les panneaux en toiture sans avoir de pb.
je ne pense pas que cette valeur soit critique.
j'ai lu ceci dans la datasheet du DS3 (en pièce jointe le PDF)
14 x DMEGC 500W bifaces, 7 x DS3-H, ECU-C, 1 routeur F1ATB UxIx2 Triac pulse. Home-assistant sur Raspberry Pi CM5.
en principe on peut encore accéder a ce paramètre, mais en tapant directement l'URL sur ton navigateur:
192.168.x.x/index.php/meter puis bouton 'More'
ou plus directement 192.168.x.x/index.php/meter/meter_func1
sauf si ton ECU-C a recu une autre version (je suis en C1.2.24E)
évidemment, il traine toujours une fenêtre popup d'avertissement que APSystem ne veut pas enlever.
Je tiens a signaler que l'accès à cette fonction pour ajuster le zéro injection est indispensable pour nous utilisateurs:
durant cette période de canicule j'ai du m'en servir plusieurs fois, la température des micro-onduleurs étant montée bien au delà des 65°C : le fait de réduire l'injection a 1 ou 2 kWh au lieu des 6 habituels m'a permis de la faire baisser aux environs de 60°C, sans cela ils auraient été hors tolérance.
A noter quand-même: ApSystem indique dans sa datasheet du DS3 ceci:
(3) The inverter may enter to power de-grade mode under poor ventilation and heat dissipation installation environment.
ce qui semble faux car les miens n'ont rien fait et j'en ai un qui est monté a 80°C le 24 juin dernier vers 16h30 (il est pourtant à l'ombre du panneau)
Merci à toi, en effet avec cette adresse 192.168.x.x/index.php/meter/meter_func1 j'ai recuperé cette fonction, top
Il y a 10 heures(Modification du message : Il y a 10 heures par JZH85FR.)
(Hier, 03:43 PM)grostoto a écrit : sinon, en français...
je lis t° ambiante 65°
et température interne: 85°..
tu n'étais pas encore à la limite.
salut,
tu as raison, selon cette datasheet en Français, merci pour le document, il apparait qu'ils tolèrent 85° en interne en fonctionnement (je suppose que la température que l'on récupère via l'intégration Homeasssitant est bien lue en interne de l'onduleur), mais je reste sur le doute car en anglais, 'storage temperature' signifie bien température de stockage, c'est à dire température que le matériel non en service (sur étagère) peut supporter en permanence.
la doc des micro-onduleurs Hoymiles (en anglais) dit la même chose.
c'est vrai que 'température ambiante' ne veut pas dire température mesurée par le micro-onduleur, mais bien extérieure
Maintenant, je reste prudent, et si je vois que ca monte au dela de 80°, je réduit l'injection.
d'ailleurs, je ne sais pas si depuis Homeassistant on peut agir sur l'ECU-C pour ce paramètre....(ce serait idéal de prévoir un automatisme pour cela)
ici le 24 juin on est bien monté:
14 x DMEGC 500W bifaces, 7 x DS3-H, ECU-C, 1 routeur F1ATB UxIx2 Triac pulse. Home-assistant sur Raspberry Pi CM5.
Dans l'absolue, l'automatisme est déjà prévu dans l'appareil.. mais il déclenche à 85°.. pas à 80...
un peu comme lever le pied à 98° moteur, alors que le ventilo déclenche à 102°.. cela ne sert à rien, sinon à penser qu'on maitrise les choses...qu'un ingénieur a calculé, testé, et offre une garantie sur son matos..