Zéro injection Hoymiles
#1
Bonjour

Je vais recevoir une passerelle DTU pro Hoymiles et un DDSU666 pour injecter le moins possible en été.

J'en suis à 9 kwh de moyenne par  jour et j'aimerai bien la réduire.
J'ai un routeur F1ATB avec un triac + sonde sur  le ballon d'eau chaude.
Il a t'il un conflit avec  la passerelle  quand le routeur est en fonctionnement?
Quelqu'un a t'il la même configuration?

Merci d'avance pour les réponses


8 panneaux 390 W  et 4 micro onduleurs Hoymiles HM-800-2T
Répondre

#2
(Hier, 02:27 PM)xuor33 a écrit : Bonjour

Je vais recevoir une passerelle DTU pro Hoymiles et un DDSU666 pour injecter le moins possible en été.

J'en suis à 9 kwh de moyenne par  jour et j'aimerai bien la réduire.
J'ai un routeur F1ATB avec un triac + sonde sur  le ballon d'eau chaude.
Il a t'il un conflit avec  la passerelle  quand le routeur est en fonctionnement?
Quelqu'un a t'il la même configuration?

Merci d'avance pour les réponses


8 panneaux 390 W  et 4 micro onduleurs Hoymiles HM-800-2T

Bonjour

si tu actives le 0 injection à 0W, il n y aura pas de surplus donc le routeur ne s'enclenche pas
il faut injecter quelques W pour que le routeur detecte le surplus et s active
Répondre

#3
Oui merci, j'avais prévu de mettre 100w d'injection.
Répondre

#4
(Hier, 05:45 PM)xuor33 a écrit : Oui merci, j'avais prévu de mettre 100w d'injection.

dans c est cas là aucun soucis, il suffit de mettre le routeur entre 0 et -99W  Cool

si surplus > 0w le routeur s'enclenche en priorité en fonction du seuil defini genre -20 à -50 W pour eviter l effet yoyo
des que le chauffe-eau sera à temperature la passerelle va detecter un surplus superieur à 100 w et la passerelle stopera les MO
des que la conso superieur à 0W les MO se remettent en route

si tu as une installation inferieur à 3 kWc et est en cacsi, l'injection est autorisé par la loi, certe tu ne respecte pas la cacsi mais Enedis ne respecte pas la loi

au dela de 3kWc et en cacsi la pas le choix, il te faut la passerelle pour empecher l'injection
tolerance 10W par heure, impossible a respecter mais la passerelle va s'en rapprocher

c est dommage de brider une production tu as pas d'autres solutions mettre un routeur sur d'autres appareils energivores ou voir une batterie ?
Répondre

#5
Merci pour ces précisions.
L'hiver j'ai en plus un SSR sur un radiateur 2Kw.
L'été prochain il y aura un Spa.
Pour la batterie ce n'est pas rentable vu le prix. Même en DIY( ça je sais faire).
C'est le convertisseur/chargeur spécifique pour les micro onduleurs qui est cher.
Répondre

#6
j ai aussi des hoymiles des hms-2000-4T
pour limiter l injection il y en diy OpenDtu .
mieux rien a cable il y a opendtu fusion.
je suis en train de faire des modifs du code du routeur pour directement limiter la piissance des hms.
Répondre

#7
Merci, je ne connaissais pas OpenDtu-fusion.
Mais est-il tributaire de Home assistant pour les commandes?
Répondre