Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Retour terre
#1
Bonjour,  après installation de 14 px et onduleur Growatt 6000 kwh avec les boîtiers AC DC, j'ai un retour de jus 110 V entre mon toit en bacacier et la gouttière en zinc ( qui est à la terre)! J'ai pourtant tout mis à la terre. Un avis ? Merci pour votre aide
Répondre
#2
Essayer de débrancher des sous-ensembles pour voir. Le 110, c'est du continu ou de l'AC.
André
Répondre
#3
Bonsoir merci pour votre contact,
C'est de l'AC, et quand je coupe le boitier AC en effet le problème disparait. Pourtant le boitier est bien à la terre.
Répondre
#4
une inversion de neutre peut être ?
La terre est elle bien commune?
F4AME - Patoutheone
8 panneaux Recom Sillia Panther 375 Wc Full Black soit 3 KWc
Onduleur Huawei 3KTL-L1 mono et compteur DDSU666-H
Routeur F1ATB + 2 Afficheurs - Home Assistant


Répondre
#5
(05-08-2024, 07:03 AM)f4ame a écrit : une inversion de neutre peut être ?
La terre est elle bien commune?

Je pense à la même chose, il faut faire un test de continuité des mise à la terre.

Et si vous en avez la possibilité, utiliser un mégohmmètre pour contrôler qu'il n'y a pas de fuite entre phase / terre, et phase / neutre.

Cordialement.
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V12.06 / partie affichage en V9.01
VE : MG5 Luxury Long Range
Borne : WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
Répondre
#6
Ok merci
Je gratte dans ce sens,
Je ne sais pas comment détecter une inversion de neutre, je continue de chercher
Merci !
Répondre
#7
(07-08-2024, 05:38 PM)Jacques_Chalet a écrit : Ok merci
Je gratte dans ce sens,
Je ne sais pas comment détecter une inversion de neutre, je continue de chercher
Merci !

La toute première chose a faire est de s'assurer que la terre est commune (test de continuité)

Je me suis mal exprimé en disant "inversion de neutre" (en fait je pensais a un mauvais câblage)

faire les mesures entre le neutre(du circuit bac acier) et la terre du bac acier.
puis faire la mesure entre le neutre (du circuit gouttière) et terre de la gouttière.
Le résultat doit être proche de 0V

puis mesurer le neutre(circuit bac acier) et la terre de la gouttière
Le résultat doit être proche de 0V
si a un moment vous trouvez 230V la phase et le neutre ont peut être été croisé quelque part dans le câblage.

autre supposition il se peut aussi que vous ayez un neutre a la terre sur un des deux circuits
ou encore un circuit avec les neutres en commun et un autres avec les neutres séparés.
Il existe de nombreuses possibilités
Question des différentiels qui n'auraient pas réagis?
Donc la première chose a faire est de s'assurer que la terre est bien commune a tous les circuits.

En espérant avoir été plus clair  Smile

lien : comment mesurer la tension-entre-terre-et-neutre
F4AME - Patoutheone
8 panneaux Recom Sillia Panther 375 Wc Full Black soit 3 KWc
Onduleur Huawei 3KTL-L1 mono et compteur DDSU666-H
Routeur F1ATB + 2 Afficheurs - Home Assistant


Répondre
#8
Mercif4ame pour ces conseils, j'enquête et reviens vers vous
Répondre


Atteindre :