Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Augmentation de puissance
#1
Exclamation 
Bonsoir,

Je reviens vers vous afin d’obtenir des informations que vous pourriez peut-être me fournir.

Contexte :
Possesseur de 2 véhicules électriques, j’ai fait installer un 2ᵉ kit de 3 kW.
Sur les conseils du commercial, j’ai opté pour l’autoconsommation, la revente étant désormais peu intéressante (1 centime/kWh). Il est informé que j’ai souscrit un contrat de revente avec EDF pour le 1ᵉʳ kit. Il se charge également de toutes les démarches auprès d’Enedis et de la région Occitanie pour la prime à l’autoconsommation.
L’électricien qui a réalisé les branchements a supprimé mon 1ᵉʳ coffret de 3 kW (Enphase) pour éviter d’ajouter un autre coffret et a tout jumelé dans un seul coffret.
En effectuant des recherches sur internet pour optimiser l’utilisation du surplus désormais disponible (borne de recharge + routeur solaire déjà installé), je me suis rendu compte que la solution proposée n’était pas forcément la bonne, et que je serais presque hors la loi.
Mes questions :
  1. Que pensez-vous de cette installation ?
  2. Si les conseils du commercial sont pertinents (jumeler la revente du 1ᵉʳ kit à 10 cts/kWh + autoconsommation avec le 2ᵉ kit), puis-je installer une borne de recharge et la configurer pour que la charge des véhicules ne démarre qu’après la recharge du ballon (piloté intégralement par le routeur solaire) ?
Merci d’avance pour vos retours.
Cordialement,
Jean MEUNIER
Répondre

#2
Bonjour,

Ce n'est pas un problème de tout mettre dans un même coffret tant que c'est de l'AC.
Évidement il faut que tout soit correctement repéré. L'électricien a remis des étiquettes ?

En ce qui concerne la partie contrat de revente, aucune idée n'étant pas concerné par le sujet.

Pour la borne de recharge, tout dépend de la borne que tu choisis et de tes compétences en informatique mais je dirais que tout est possible.
Certains utilisent un système diy basé sur f1atb (voir section "Adaptation aux chargeurs VE"). Ils te renseigneront précisément.
J'utilise une borne posée par un professionnel mais gérable par domotique, ce qui me permet de définir les priorités.
PV: 1 OC SMA 4kW (12 panneaux 420W) + 3 MO Hoymiles 1kW (6 panneaux 500W)
1 routeur YaSolR sur CE 3kW | 3 routeurs F1ATB pour radiateurs | 1 routeur F1ATB pour spa Bestway
Mesure par MycilaJSYApp - domotique Jeedom