#1
Discutions et Entraide aux possesseurs de Batterie Jackery SolarVault 3 Pro Max.
Configuration, Paramétrages et problèmes rencontrés.

Pour ma part en commande :
2 Pack Jackery SolarVault 3 Pro Max AC en version 10.08 Kwh.
Un total de 5000W Bidirectionnel en Recharge et Recharge et 20 Kwh de stockage.
+ Smart Meter Jackery

En attende de réception du matériel pour les premiers essais.

Un ami a commander le même pack sur une installation plus petite de 4kwc par contre avec beaucoup d'injection (pas de limitation). Je dois en faire l'installation et la configuration également.


Pièces jointes Miniature(s)
   
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 1: Principal 4 sorties : 3000W sur Chauffe Eau - 5250W sur Radiateurs
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
Répondre

#2
Salut Richard,
Tiens nous au courant à réception et installation, l'offre de jackery à l'air intéressante et prometeuse
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + afficheur ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2*500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#3
Je ferais un retour sur les deux installations, la mienne et celle de mon ami.

Les installations :

Pour moi :
11 kWc d'installé sur 2 orientations, en gros un max de 7500-8000Wc en orientation sud.
Commande de 2 pack batterie de 10kWh. Donc un total de 20kWh et une charge/décharge max de 5000W. En plein soleil je frôle souvent les 7500W de prod.
Installée en sous-sol avec coffret elec déporté comprenant 1 différentiel, 2 disjoncteurs 16A et 2 prises de courant 16A, pour un max de de 11A par batterie.

Pour mon ami :
4kWc d'installé sur une seule orientation et une inclinaison pas au top pour l'hiver.
Commande de 1 pack de 10kWh. 2500W maxi en charge/décharge.
Installée dans un garage, Installation électrique, je pense qu'il va faire la même chose que moi

Les kit sont commandés chez Solarchoc avec en option la base au sol.

Avec les fichier de de données du routeur F1ATB, j'ai pu faire une simulation de la charge de la batterie histoire de voir si cohérent. (Courbes ci-joint)

Pour mon ami : Malheureusement je n'ai pas les mois les plus compliqués, juste à partir de Mars. Mais ça donne déjà une bonne idée.
A savoir que la courbe est faite a partir uniquement des valeurs d'injection EDF, le routeur ayant déjà pris l’énergie vers le chauffe eau et avec un effacement des consommations maison (sauf pour les journées ou la courbe descend a 10% et qui signifie que la prod et la batterie n'ont pas suffit a effacer la conso maison).

Pour moi c'est beaucoup plus compliqué a mesurer.
Déjà ma production est bridée a un max d'injection de 500W, je ne vois donc pas le potentiel pour une charge batterie éventuelle.
Et pour les mois d'hiver j'ai 4 chauffages électriques sur routeurs qui tournent en permanence durant la journée pour me prendre le max de ma prod.
Sera certainement changé pour une charge batterie en priorité sur le matin et début d'aprem et pour finir par la mise en route des chauffages. (A savoir que mon chauffage principal est au gaz)
Ça demandera des essais et ajustements à ce moment là.
J'ai même fait une simulation si je pousse les solarvault au max de la capacité (30kWh) 

De toute façon, je vais suivre l'ensemble de mes relevés et posterai les résultats.


Pièces jointes Miniature(s)
       
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 1: Principal 4 sorties : 3000W sur Chauffe Eau - 5250W sur Radiateurs
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
Répondre

#4
Ok,
ces installations ont un certain cout. As tu fait une simu d'amortissement ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + afficheur ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2*500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#5
On va voir avec les premiers chiffres et bilans
On ne recherche pas forcement une rentabilité rapide, mais plutôt déjà un confort a ne plus scruter le soleil ou les nuages pour consommer.
Mais quand je vois déjà mon bilan pour mes panneaux. Au moment du choix j'avais tapé sur 8 ans pour rentabiliser. Mon bilan au bout de 2,5 années sera plus sur 5 ans. Je me rapproche des 50% du coût de mon installation en économie et ça va s’accélérer quand je vais envoyer dans les batteries.

Pour l'instant on fait une projection sur 8 années. On verra les premiers bilans des batteries.
Déjà on va attendre la réception et l'installation.
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 1: Principal 4 sorties : 3000W sur Chauffe Eau - 5250W sur Radiateurs
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
Répondre

#6
Pour mon ami, réception hier de son kit batterie. Déballage est installation très rapide surtout si la partie elec est préparé. A noter que les emballages Jackery c’est du sérieux.
Carton avec poignée et de la mousse partout.
Déclaration dans l'appli par Bluetooth.
On a eu un petit souci d'appairage entre la batterie et le smartmeter. Les deux étaient déclarés dans l'appli mais pas vraiment de dialogue entre eux.
Après quelques essais. Conseil : Il vaut mieux en premier appairer la batterie et à la fin de cette appairage l'appli demande quel dispositif de contrôle doit être utilisé, à ce moment-là, il suffit d'appairer le smartmeter.
J’ai utilisé cette méthode pour mon installation et ça a marché du premier coup.
 
Pour mon ami on doit encore vérifier une petite chose. (Un truc arrivé hier et qui s'est renouvelé ce matin) La batterie ne part pas en charge malgré qu’elle soit configurée sur Autoconsommation avec injection maxi a 100W.
Hier je l'ai forcé en manu avec une plage horaire et une charge et miracle une fois revenu sur Autoconsommation elle s'est bien mise en charge puis en décharge pour la fin de journée sans soleil.
 
Les batteries arrivées à 27% de charge, on a fait des essais, elle est descendue à 20% (on avait bloqué le seuil bas a 20 pour éviter de tout pomper).
Une fois opérationnel il a rechargé jusque 31% (juste la fin de journée de soleil)
Il a ensuite fait de la zéro consommation EDF jusque 22h00 avant que la batterie s’arrête à 20%
 
Aujourd'hui on arrive fin de journée de charge pour lui il est passé de 20% à 61% avec pendant la journée conso maison + charge de son chauffe-eau par le routeur (2,3kwh) qui est configuré en priorité par rapport à la batterie. Aujourd'hui charge de 5,5kwh, une décharge de 1kwh, batterie a 61%, ce soir passage du seuil mini a 10%, le maxi reste à 100%.
Premier résultat pour aujourd’hui et hier, qui au niveau ensoleillement sont quasi identiques, 10kwh injecté hier, 500W aujourd’hui. Lui qui tournait à peine a 50% d’autoconsommation, ça va lui changer.
On suit l'affaire.
 
Pour moi comme dit précédemment.
Installation premier kit les doigts dans le nez. Entre déballage, installation, branchement et config. Je pense 1h. Ma fille au déballage, moi à l’empilage.
Installation en sous-sol (donc plus ou moins au frais)
Le plus long étant l’installation du smartmeter dans le coffret elec, même si c’était bien préparé. Faut tout de même tirer les pince ampèremétrique et l’alim.
(Pour l’alim smartmeter, une fiche est fournie, pas les câbles elec)
Les kits sont arrivés a 12h30 donc je n’ai fait que de la charge cette aprèm, la charge a commencé à 14h30 et a quasi tenue le 2500W de charge en permanence.
Ci-joint la courbe de température du radiateur statique à l’arrière de l’onduleur, 42° au maxi.
 
18h20 charge à 100%, prêt pour la nuit. Sur le matin j’avais injecté vers EDF 2,5kwh en sachant que mes onduleurs sont bridés à un max de 500W d’injection que je viens de descendre a 400 et routé 3,5kwh dans le chauffe-eau + Four pour la pizza du midi !
 
Par contre pour la deuxième, impossible de faire une connexion Bluetooth, celui-ci n’est pas activé sur la batterie. Donc impossible à configurer.
Contact ticket au SAV Jackery. Je vais attendre leur réponse et voir leur réactivité.
 
Voila pour la première journée avec batterie. Je ne manque pas de poursuivre mes publications.


Pièces jointes Miniature(s)
           
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 1: Principal 4 sorties : 3000W sur Chauffe Eau - 5250W sur Radiateurs
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
Répondre

#7
L'ami chez qui j'ai installé la batterie est satisfait de sa consommation depuis minuit.
Aujourd’hui une fois de plus batterie pleine. Avec encore un peu d'injection.


Pièces jointes Miniature(s)
   
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 1: Principal 4 sorties : 3000W sur Chauffe Eau - 5250W sur Radiateurs
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
Répondre

#8
Bonjour, c'est pas trop compliqué de parametrer un routeur solaire avec la présence des batteries?
Vous faîtes comment? Vous mettez la batterie en forcé a partir de 12h ou 14h et vous attendez que le chauffe eau soit à 55/60° pour que les batteries se chargent avec le soleil de fin de journée ?
Répondre

#9
Au départ configuration du câblage elec identique chez mon ami et moi.
Raccordement Coffret maison + Batterie + Routeur + Solaire sur la barrette principal juste après arrivée EDF.
Pince du routeur, pince de la batterie, pince de l'ECU solaire mises sur l'arrivée EDF.

Comportement. La batterie a tendance a charger en premier, même en baissant les seuils des actions routeur. Autre phénomène désagréable, quand le routeur pompe sur le solaire, et que tu as un nuage, la batterie prends instantanément le relais et au retour du soleil, difficile pour la batterie de baisser sa puissance. Bref Solaire et Batterie rentre en concurrence.
Des fois mon ami se retrouve en fin de journée avec une batterie pleine, mais le chauffe eau réclame sa part, et en fin de journée c'est sur batterie qui doit donner.
Après ça fonctionne tout de même bien. Pour l'instant il reste comme cela.
Aujourd'hui que 485W d'injection pour une prod de 16kw. Chauffe eau plein et batterie chargée a 100% le tout en début d'aprèm.
Il y a encore quelques jours, il était à 50% d'injection.
ça va devenir compliquer par mauvais temps, car la batterie aura tendance a charger en premier au détriment de son chauffe eau. (on fera peut être une modif câblage)

Pour moi, ça ne me convient pas car je veux charger mon chauffe eau en premier, chauffer mon spa, éventuellement en hiver router sur mes radiateurs en fin de journée et le reste du surplus sur la batterie.

Ce midi j'ai modifier mon câblage elec.
Pinces de la batterie et de mon ECU solaire sur arrivée EDF
Juste après les 2 pinces, j'ai mon arrivée batterie.
Juste après cette arrivée, la pince pour le routeur
Et ensuite je pars sur mon tableau d'origine, le routeur et les panneaux solaire.

Fonctionnement de cette aprèm.
Le chauffe eau devient prioritaire (le reste des sorties routeur egalement, en hiver je vais devoir gérer avec les plages horaires)
Et la batterie prends le reste.

Je continue a faire des relevés et test pour valider mon fonctionnement. Pour l'instant ça a l'air de faire ce que je veux.
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 1: Principal 4 sorties : 3000W sur Chauffe Eau - 5250W sur Radiateurs
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
Répondre

#10
(07-09-2026, 06:06 PM)Zen91 a écrit : Bonjour, c'est pas trop compliqué de parametrer un routeur solaire avec la présence des batteries?
Vous faîtes comment? Vous mettez la batterie en forcé a partir de 12h ou 14h et vous attendez que le chauffe eau soit à 55/60° pour que les batteries se chargent avec le soleil de fin de journée ?

Bonjour,
J'attends que le chauffe-eau soit chaud pour autoriser la batterie à se charger.
Le tout est géré par domotique.
PV: 1 OC SMA 4kW (12 panneaux 420W) + 3 MO Hoymiles 1kW (6 panneaux 500W)
1 routeur YaSolR sur CE 3kW | 3 routeurs F1ATB pour radiateurs | 1 routeur F1ATB pour spa Bestway
Mesure par MycilaJSYApp - domotique Jeedom