24-08-2026, 12:32 PM (Modification du message : 24-08-2026, 12:48 PM par Pliz72.)
est ce que, par hasard, c'a ne suivrait pas des pics lié a la sonde de température ? c'est étrange comme pic
Essayé de ne pas utilisé le PID avec une réaction a 5 pour voir
Avant tout paramétrage fin, il faudrait trouver la cause de ces impulsions négatives qui ne reflètent pas un fct normal.
peut tu partager ta page de données brutes, stp ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + afficheur ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2*500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
24-08-2026, 05:36 PM (Modification du message : 24-08-2026, 06:26 PM par mikdundee.)
(24-08-2026, 02:39 PM)Sgb31 a écrit : Avant tout paramétrage fin, il faudrait trouver la cause de ces impulsions négatives qui ne reflètent pas un fct normal.
peut tu partager ta page de données brutes, stp ?
Voici mes données brutes
Il y a un post plus bas avec la même config que moi et les mêmes pic peut être une erreur de lecture du TIC linky