CHAUFFE-EAU 3 RESISTANCES ?
#1
Bonjour André,
Super dossier merci pour le partage !
J’ai un questionnement pour la réalisation.
Mon système actuel :
Chauffe-eau AC230 mono mais utilisation des 3 résistances du chauffe-eau de manière indépendantes
J’ai réalisé un routeur avec des relais (contacts secs) : relais pour alimenter chaque résistance du chauffe-eau et relais permettant la mise en série d’une diode. Le tout piloté avec un ESP sous EspEasy et soft dans Domoticz en LUA. J’ai 3 résistances de 800W.
J’ai ainsi des pas de 400W (grâce aux diodes) => peu mieux faire !.
 
Système future : F1ATB :
J’ai acheté le gradateur RobotDyn 24A, ESP32 flashé prêt, le wattmettre ShellyEM
J’ai des relais SSR en stock 240D25
Ma 1ere question : est-il judicieux de continuer avec le même principe :
-             1 gradateur pour une résistance
-             2 relais SSR pour les 2 autres.
Et la 2eme question conséquente : comment configurer le routeur pour que le système fonctionne de manière fine : si Solaire dispo < 800W alors gradateur sinon relais x1 ou x2 + gradateur.
Cela permettra aussi de ne pas trop charger le triac.
3eme : la limite dynamique de réduction de puissance de l’onduleur est fixée à 50W dois-je la modifier ? (je suis en CACSI)

Merci de vos éclairages. Encore bravo.
Belle journée
Microfarad
Répondre
#2
Le plus simple aurait été un SSR de 40 ampères. Comme vous avez des relais de 25 ampères, mettez en 3 avec la même commande qui sort d'un seul et même GPIO et vous choisissez le mode multi sinus et ça fonctionnera ainsi très bien et finement pour régler la quantité d'énergie à transférer au chauffe-eau.

Cordialement, André
Répondre
#3
(04-06-2024, 02:14 PM)F1ATB a écrit : Le plus simple aurait été un SSR de 40 ampères. Comme vous avez des relais de 25 ampères, mettez en 3 avec la même commande qui sort d'un seul et même GPIO et vous choisissez le mode multi sinus et ça fonctionnera ainsi très bien et finement pour régler la quantité d'énergie à transférer au chauffe-eau.

Cordialement, André

Merci de votre réponse rapide André,

Donc je n'utilise pas le module triac robotdyn? Je me prive de la détection du zerocrossing si j'ai bien tout lu?
Ce n'est pas dérangeant pour le soft?
Ou je l'installe sans charge pour avoir le ZC?
Bien à vous
Microfarad
Répondre
#4
C'est pas très gênant de ne pas avoir le Zc. Cela fonctionnera également.

Cordialement, André