Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
probleme de reglage du triac
#1
Bonjour a tous
j ai enfin finie mon routeur mais je rencontre un probléme de réglage de triac je pense 
mon installation et de 1000W avec onduleur plug and play 
et la journée quand je réinjecte le surplus de consommation dans le ballon il fait un complement avec le courant edf ce que je ne veux pas biensur , voir mes graph si ca peut aider 
ou est mon erreur merci


Pièces jointes Miniature(s)
           
Répondre
#2
Bonjour, tu n'aurais pas mis les pinces ampermetriques à l'envers des fois, du coup le routeur est perdu, quand tu produit il crois le contraire ?
Répondre
#3
bonjour je viens de regarder cette piste mais  la sonde qui va au compteur est  bien brancher si j inverse les 2 fils ca me fausses les mesures et me dit que je consomme alors qu a se moment t j injecte
Répondre
#4
Bonjour,

quels sont vos réglages sur la page Actions ? Etes vous en découpe sinus, multi sinus, train de sinus, quel est votre seuil de déclenchement ?

Sur la courbe "titre triac" la mise en route et la coupure sont très abrupte, on dirait du ON/OFF.

Cordialement.
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V12.06 / partie affichage en V9.01
VE : MG5 Luxury Long Range
Borne : WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
Répondre
#5
Bonjour avant j étais avec le même réglage mais en multisinus ....je me suis mis en découpe sinus pour voir si le problème se résout..... merci


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#6
Tu as bien séparé les 2 circuits (réseau enedis et injection) ?
Ta pince de mesure principal est branchée à quelle endroit sur le réseau (arrivé du câble général ou sortie de réseau ) ?
Quel système de mesure utilises tu ?
Est tu en triphasé ?
Quand tu ne fait pas de routage les courbes sont elles bonnes ( tu vois de l'injection ? )
Répondre
#7
(12-08-2024, 02:01 PM)tromax a écrit : Tu as bien séparé les 2 circuits (réseau enedis et injection) ?
Ta pince de mesure principal est branchée à quelle endroit sur le réseau (arrivé du câble général ou sortie de réseau ) ?
Quel système de mesure utilises tu ?
Est tu en triphasé ?
Quand tu ne fait pas de routage les courbes sont elles bonnes ( tu vois de l'injection ? )

bonsoir tromax 
séparé les 2 circuits que veut tu dire ? c est un kit plug and play que j ai installer de 1000 w que tu branche sur une prise 
sortie du réseau aprés le disjonteur 500 ma edf
systéme de mesure et le UXLX2 monophasé jsy mk 194
non en monophasé
oui je vois bien mes courbes a zero et meme des fois -400 w sur mon routeur  et quand je regarde ma consommation a mon compteur edf je suis a 0w 
j ai du mal a comprendre les courbes la consommation active du jour du ballon c est ce que le routeur a fournie en surplus des panneaux ? ou c est aussi le courant edf injecter pour palier au peut de courant solaire et chauffer le ballon ? car de minuit a 5h je suis sur on dans les paramétres actions
merci

Energie Active du jour
Wh
Répondre
#8
Salut,

Pourquoi tu es sur ON de minuit à 5h du matin ? tu vas sur consommé pendant toute cette période ouverture triac à 100%

tu as des heures creuses ça n'a aucun intérêt ! 

je suis en Tempo de 22h à 6h mon réglages et sur OFF pour laisser ma PAC chauffé le ballon si besoin 

   
Routeur master V12.06 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V12.06 avec sonde de température et JSY
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50
Répondre
#9
Il y a un problème de branchement ou le triac est HS ça se voit clairement sur les courbes ! En effet les puissances actives et apparentes sont lisses sur les graphs comme si le triac passait de 0 à 100% directement donc soit tout ou rien. Il faut donc vérifier les branchements et le bon fonctionnement du triac en mode régulation. Vous devez voir la barre de progression en % d'ouverture du triac osciller entre 0 et 40% environ pour 1000 watts.

Pour la nuit de 0 à 5H pendant les heures creuses en effet cela ne sert à rien d'utiliser le routeur si vous utilisez pas de sonde de température avec une consigne. Si vous avez un relais HC/HP qui se déclenche automatiquement pendant cette période alors il faut continuer de l'utiliser.
Routeur v11.19, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe
Réglages réactivité 5, seuil de déclenchement -50, multi sinus
3 panneaux photovoltaïques Sunology Plug'n Play 405W
Cumulus 200L 2200W méca 61°
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)