Messages : 4
Sujets : 1
Inscription : Jul 2024
Bonjour
Je viens d'installer un routeur RMS (avec relais SSR) chez mes parents et je suis un peu inquiet du bruit émis par le chauffe eau.
La résistance (stéatite 2400w) fait un bruit de vibration en oscillation constamment, j'ai peur qu'elle lâche.
Je n'ai pas ce problème chez moi (résistance non stéatite)
Voici mes réglages :
Ma source est mqtt. Le topic mqtt est mis à jour toutes les secondes.
Pensez vous qu'il y a un risque ?
Est-ce qu'en utilisant un triac avec zc je pourrais réduire ce phénomène ?
Merci
Messages : 76
Sujets : 1
Inscription : Jun 2024
Bonjour. D'après ce que j'ai pu lire ci et là sur me net, non cela ne risque rien. Les résistances stéatites sont entourées de sortes d'anneaux et ce sont ces derniers qu'on entend vibrer. J'ai exactement la même chose chez moi mais en mode multi sinus on entend beaucoup moins ces vibrations qu'en mode découpe sinus. Et j'utilise un triac avec zc.
Routeur v16.06, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe
Demi sinus, mode PID en cours d'expérimentation (50Kp;14Ki;10Kd)
3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W
Cumulus 200L 2200W méca 62°
Messages : 4
Sujets : 1
Inscription : Jul 2024
13-08-2024, 04:37 PM
(Modification du message : 13-08-2024, 04:39 PM par matt276.)
ok merci pour ton retour.
J'ai commandé une résistance d'avance, histoire de pas laisser mes parents en rade au cas où
Messages : 1
Sujets : 0
Inscription : Nov 2025
Bonjour,
Pour info, mon chauffe eau vient de lâcher, il a a peine 2 ans et est équipé d'une résistance stéatite. J'étais en multi sinus.
Donc je ne sais pas si c'est lié au routeur mais je vous donne l'info.
Messages : 101
Sujets : 2
Inscription : Aug 2024
Il y a 34 minutes
(Modification du message : Il y a 31 minutes par AtomeIon.)
(Il y a 2 heures)teka_22 a écrit : Bonjour,
Pour info, mon chauffe eau vient de lâcher, il a a peine 2 ans et est équipé d'une résistance stéatite. J'étais en multi sinus.
Donc je ne sais pas si c'est lié au routeur mais je vous donne l'info.
Bonsoir,
Est-ce la résistance qui était HS ? si oui, quel était le symptôme, plus d'eau chaude, disjoncteur qui tombe ?
C'était un chauffe eau avec thermostat électronique ?
Il est normal d'entendre la résistance vibrer dans des proportions raisonnables. Je ne sais pas si une stéatite fait plus de bruit, je n'en possède pas.
Le bruit ne doit pas varier quand le surplus et la conso de la maison sont stables, ou alors c'est qu'il y a des variations brutales de puissance liées à la régulation qui ne fonctionne pas bien. Mais cela se verrait sur les courbes du routeur.
2250Wc : 6 panneaux Recom Panther 375Wc + onduleur Goodwe XS 2kW
Routeur F1ATB version UxI