Bonjour à tous,
J’ai depuis quelques jours un routeur Berdolo. Ça fonctionne très bien et j’en suis content… mais j’ai remarqué deux situations problématiques.
Première situation :
Le routeur est en mode « routage », peu importe la valeur de consigne. Si un gros consommateur démarre et que la production solaire n’est pas suffisante, le routeur arrête immédiatement le routage et la batterie complète l’énergie manquante.
Dès que le consommateur s’arrête, le routeur « route » l’énergie de la batterie plus rapidement que celle-ci ne cesse d’alimenter l’installation. Conclusion : la batterie chauffe l’eau du ballon avec le routeur à 100 % au bout de quelques minutes.
Deuxième situation :
Le comportement est le même, mais cette fois lors d’une chute brutale de la production solaire : la batterie prend le relais et le routeur vient alors vider la batterie.
Pour éviter ce phénomène, je peux mettre un seuil négatif dans le planning. Il faut environ 150 W, ce qui n’est pas négligeable. Mais mon problème est surtout qu’avec un tel seuil, c’est la recharge de la batterie qui se fait avant le routage vers l’eau chaude. J’aimerais que l’eau chaude soit chauffée avant de recharger la batterie.
Dans l’idéal, je pense qu’il faudrait une mesure U×I sur le départ/arrivée de la batterie au tableau et conditionner le routage en fonction de la charge/décharge de la batterie, tout comme on peut le faire avec la température, par exemple.
L’utilisation des fonctions U×I2 et U×I3 permet-elle de faire cela ?
Sinon, j’ai pensé à utiliser les entrées des capteurs de température, mais cela obligerait à ajouter une carte pour émuler un signal One-Wire attendu par l’ESP32 en fonction de la puissance.
Merci pour vos réponse
Pour infos : 5Kwc de panneaux avec micro onduleurs Solax + passerelle + Batterie Zendure SolarFlow 4000AC+ ( débloqué a 4Kw bidirectionelle ) et 8kwh de capacité. Gestion de la batterie avec Smarts Meter 3cts avec une mesure en sortie de Linky et une mesure sur l'arrivé photovoilatique.
J’ai depuis quelques jours un routeur Berdolo. Ça fonctionne très bien et j’en suis content… mais j’ai remarqué deux situations problématiques.
Première situation :
Le routeur est en mode « routage », peu importe la valeur de consigne. Si un gros consommateur démarre et que la production solaire n’est pas suffisante, le routeur arrête immédiatement le routage et la batterie complète l’énergie manquante.
Dès que le consommateur s’arrête, le routeur « route » l’énergie de la batterie plus rapidement que celle-ci ne cesse d’alimenter l’installation. Conclusion : la batterie chauffe l’eau du ballon avec le routeur à 100 % au bout de quelques minutes.
Deuxième situation :
Le comportement est le même, mais cette fois lors d’une chute brutale de la production solaire : la batterie prend le relais et le routeur vient alors vider la batterie.
Pour éviter ce phénomène, je peux mettre un seuil négatif dans le planning. Il faut environ 150 W, ce qui n’est pas négligeable. Mais mon problème est surtout qu’avec un tel seuil, c’est la recharge de la batterie qui se fait avant le routage vers l’eau chaude. J’aimerais que l’eau chaude soit chauffée avant de recharger la batterie.
Dans l’idéal, je pense qu’il faudrait une mesure U×I sur le départ/arrivée de la batterie au tableau et conditionner le routage en fonction de la charge/décharge de la batterie, tout comme on peut le faire avec la température, par exemple.
L’utilisation des fonctions U×I2 et U×I3 permet-elle de faire cela ?
Sinon, j’ai pensé à utiliser les entrées des capteurs de température, mais cela obligerait à ajouter une carte pour émuler un signal One-Wire attendu par l’ESP32 en fonction de la puissance.
Merci pour vos réponse
Pour infos : 5Kwc de panneaux avec micro onduleurs Solax + passerelle + Batterie Zendure SolarFlow 4000AC+ ( débloqué a 4Kw bidirectionelle ) et 8kwh de capacité. Gestion de la batterie avec Smarts Meter 3cts avec une mesure en sortie de Linky et une mesure sur l'arrivé photovoilatique.