Salut

j'ai enfin trouvé ce qui cloche sur les arrets / demarrage de charge en temps nuageux, pour ma E-C3

le pb c'est que parfois, si l'arret est trop court elle ne redemarre pas alors que le chargeur est bien ON

si je met selectionne ARRET puis AUTO, alors cela redemarre.

j'observe que en mode auto, à l'arret via gpio 5, le PWM reste sur une valeur (celle de la consigne la plus basse ? )

si je la met manuellement sur arret (via le selectionneur de mode) alors le PWM passe à 100%, 
en reselectionnant aussitot le mode auto, le pwm reprend sa valeur de la consigne, et la charge démarre aussitot si gpio5 est ON; s'il est OFF, le démarrage suivant ne posera pas de pb.

d'ou ma question: 
est il possible de programmer que quand le GPIO 5 n'est pas 0N, que le PWM soit à 100%  (comme en mode arrèt) ?

est que quelque chose m'échappe dans le fonctionnement ?


merci
Répondre

#2
Ça ne semble pas anormal, cela dépend de l’état de gpio4.
Si gpio4 est on, ça continue sur sur ce mode jusqu’à ce que les conditions pour gpio4 changent et gpio4 passe à 0.

On peut regarder et simuler mais chez moi si gpio4 est à 0 (la nuit par exemple), gpio5 gouverne bien le pwm.

Donne plus de détails sur l’état de gpio4 dans les conditions où tu penses avoir un problème.

Il est clair que la temporisation d’origine du routeur ne fonctionne pas comme on peut penser qu’elle marche et elle peut être beaucoup plus courte que la valeur programmée. Cela n’a pas été modifié parce que c’est dans le code propre au routeur RMS et pas dans la modification pour le VE.
Je suis aussi mauvais qu'une IA, mes réponses sont très incertaines.
Répondre

#3
j'avais compris que gpio4 devait etre toujours ON pendant la production solaire.

je vais modifié ma manière de fonctionnemênt, en pilotant gpio4 alors, je me suis compliqué la vie je crois.
Répondre

#4
Rappel des fonctions:
GPIO4: nécessaire pour la charge auto "solaire". Quand gpio4 est ON, la charge se met en route quand les excédents dépassent le seuil défini dans les paramètres VE et s'arrête quand l'import dépasse le seuil et la tempo définis dans les paramètres VE.
Quand gpio4 est OFF, la charge ne suit pas le solaire..
GPIO5: marche forcée, démarre la charge à I_manuel quelque soit l'état de gpio4. Si gpio4 est ON alors cela I_manuel devient le niveau de charge minimal et si il y a des excédents solaires, le niveau de charge augmente pour les utiliser. Si gpio4 est OFF, la charge est à I_manuel (pratique pour les charges de nuit).
Je suis aussi mauvais qu'une IA, mes réponses sont très incertaines.
Répondre

#5
A oui, cétait la le pb..
je n'ai jamais export supérieur au seuil, vu que le chauffe eau ou jaccuzy consomme le surplus..

d'ou l'utilisation du gpio 5 pour enclencher la charge quand la commande triac est supérieure à 40% chez moi (avec le gpio4 ON constament)
Répondre