Comme suggéré dans mon precedent message, avez vous essayé de mettre un seuil négatif (-50 par exemple) pour le routeur ?
Cela rendra la charge de la batterie prioritaire et évitera que le CE chauffe à partir de la batterie.
Messages : 83
Sujets : 8
Inscription : Aug 2025
MathJea, je ne suis pas sûr d'avoir compris ton raisonnement...
Tu veux programmer une plage qui autorise la chauffe de ton eau entre 08:00 et 18:00 et si cela n'a pas été suffisant, compléter avec une plage réglée sur les heures creuses c'est ça ?
Si c'est la cas, le routeur F1ATB est capable de le faire.
Il est capable d'intégrer la puissance qu'il a envoyé au chauffe-eau, si tu lui dit que tu souhaite que ton chauffe-eau fonctionne pendant 01:30 pour avoir de l'eau chaude, il est capable de le faire, il va calculer la puissance qu'il a envoyé et donner un équivalent "pleine puissance" (si le routeur envoie 50% pendant 2heures, il va dire que ton chauffe-eau a chauffé 1 heure).
Il est aussi possible d'ajouter une sonde de température pour plus de précision.
Par contre, je ne vois aucun rapport avec la batterie, sujet du premier post...
PV: 6,5kWc Hoymiles + Batterie: 9,6kWh Pylontech + Victron Multiplus 5000VA + Cerbo GX + Home Assistant + F1ATB Chauffe-eau + VE RMS recharge VE