(Il y a 1 heure)MathJea a écrit : Bendu13,
Merci à toi. Là, elle devient intéressant ton idée, tu veux dire dans la même fenêtre "Sélection Action/Canal de Température" moi je n'utilise que T <58°, si j'ai bien compris il me faut mettre une valeur dans T > tu dis, par exemple 35/40°
Dans cette même fenêtre il y aussi "État d'une action" dont je sais pas du tout compris le "comment ça marche"
Oui mais il y a une petite subtilité pour bénéficier de l'hystérésis, il faut mettre comme conditions T>57°C et T<35°C par exemple.
Avec ces paramètres, le chauffe-eau va chauffer jusqu'à 57°C et ne se remettra pas en marche tant que la température ne sera pas redescendue à 35°C.
La fonction "Etat d'une sortie" est le temps pendant lequel la sortie a été à 100%. C'est une intégration du % d'ouverture pendant un certain temps (si tu conditionnes la sortie avec H>1, si ta sortie reste à 50% il faudra attendre deux heures pour que la condition soit vraie)
Par contre je ne sais pas si l'hystérésis fonctionne avec cette fonction.
PV: 6,5kWc Hoymiles + Batterie: 9,6kWh Pylontech + Victron Multiplus 5000VA + Cerbo GX + Home Assistant + F1ATB Chauffe-eau + VE RMS recharge VE