Messages : 258
    Sujets : 17
	
Inscription : Jun 2024
	
Réputation : 
13
	 
	
	
		bonjour,
voici ma config
 
   
et config actions
 
   
la tout se passe bien transmission MQTT nikel
par contre si j active une 3ieme action
 
   
ou tout autre port dispo, je n ai plus de transmission MQTT
je n ai pas ce souci sur un routeur esclave 
 
   
suis je le seul?
Cdlt
	
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50 
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 212
    Sujets : 11
	
Inscription : Jun 2024
	
Réputation : 
5
	 
	
	
		Salut, 
Tu as essayé de coché pas de port série dans paramètres 
moi j'ai 2 SSR et je suis sur pas de port série tout fonctionne bien dans MQTT
 
   
	
Routeur master V14.23 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V14.23 sonde de température et Shelly EM
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 6 Kw
Batterie Growatt 10 Kw / backup Growatt SYN 50
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 258
    Sujets : 17
	
Inscription : Jun 2024
	
Réputation : 
13
	 
	
		
		
		20-08-2024, 04:21 PM 
(Modification du message : 20-08-2024, 04:23 PM par lucky.)
		
	 
	
		 (20-08-2024, 03:57 PM)Padawan34 a écrit :  Salut, 
Tu as essayé de coché pas de port série dans paramètres 
moi j'ai 2 SSR et je suis sur pas de port série tout fonctionne bien dans MQTT
slt
j ai forcement port serie car j ai le capteur UxIx2 dessus 
j ai essayé sur 2 esp et pareil alors que sur l esclave tout est ok
mais bon pas grave vu que ce sera sur l esclave mon montage 
Cdlt
	
 
	
	
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50 
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 131
    Sujets : 9
	
Inscription : Jun 2024
	
Réputation : 
12
	 
	
	
		Salut
Pas de problème sur ton esclave ?
A-t-il aussi une sonde DS18B20 interne ?
Cordialement
	
	
	
Enphase -> Node-RED -> Source MQTT
3x IQ7+/3x 375WhC + 4x IQ8MC/4x 400WhC
1x Routeur 12.06_Custom -> CES 2,5kW
Domotique gérée sous Jeedom 4.4.19 (DIY VMM Synology)
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 258
    Sujets : 17
	
Inscription : Jun 2024
	
Réputation : 
13
	 
	
	
		 (21-08-2024, 03:53 PM)Nalexdouze a écrit :  Salut
Pas de problème sur ton esclave ?
A-t-il aussi une sonde DS18B20 interne ?
Cordialement
slt
non pas de sonde temps sur esclave
et oui sur esclave pas de souci
par contre pas de triac juste sorties relais d utilisées
donc sur le maitre  triac source UxIx2  et une sortie relai pour ventil radiateur triac, mais des que je rajoute une autre sortie plus de transmission mqtt, et des que je l enleve ca revient 
le tout verif avec QMTT explo
par contre le fonctionnement reste ok meme avec sortie supplementaire 
juste transmission mqtt
cdlt
	
 
	
	
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50 
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 131
    Sujets : 9
	
Inscription : Jun 2024
	
Réputation : 
12
	 
	
	
		Ok
A ta place, je mènerais mes investigations en éliminant une à une les différences entre le maitre et l'esclave quitte à changer de type de source temporairement.
J'ai essayé de me mettre dans un schéma similaire au tiens :
- Triac en 22/23
- Série en 26/27 (mais sans rien dessus)
- Relais 1 en 14 (mais sans rien dessus)
- Relais 2 en 16 (mais sans rien dessus)
- Sonde active (mais sans rien dessus)
et bien sûr... pas de soucis MQTT
Seulement moi je suis en source MQTT
Cordialement
	
	
	
Enphase -> Node-RED -> Source MQTT
3x IQ7+/3x 375WhC + 4x IQ8MC/4x 400WhC
1x Routeur 12.06_Custom -> CES 2,5kW
Domotique gérée sous Jeedom 4.4.19 (DIY VMM Synology)