Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Forçage SSR
#11
(Il y a 9 heures)Bendu13 a écrit : Je ne suis malheureusement pas assez compétent pour comprendre ces lignes de code. 
Ce que j'observe c'est que si la condition du Force ON passe de 1 à 0, la sortie du SSR reste à 100%.
Il faut alors passer Force OFF à 1 pour que la sortie passe à 0%.
Mais si Force OFF est à 1, la régulation du SSR ne fonctionne pas.
Il faudrait que la sortie du SSR ne soit à 100% QUE lorsque Force ON est à 1.
Est-ce que le code ci-dessus va apporter cette modification ?

Oui c'est l'idée de cette modification.
Une fois cette modification confirmée et intégrée par André, il faudra supprimer les NOT entre les entrees "Force On" et "Force Off", cela allégera le logigramme et fera fonctionner la regulation dès que "Force On" repassera à 0.
Répondre

#12
Ca sera top !
Merci beaucoup pour votre aide.
PV: 6,5kWc Hoymiles + Batterie: 9,6kWh Pylontech + Victron Multiplus 5000VA + Cerbo GX + Home Assistant + F1ATB Chauffe-eau + VE RMS recharge VE
Répondre

#13
(Hier, 11:07 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Je pense qu'il y a effectivement un problème avec le force ON, quand il est à 1 RetardF[i] est positionné à 0, voir le if à la ligne 125 de OverProd.cpp :
Code :
if (valeurEntreeB)
    RetardF[i] = 0.f;


En revanche quand il repasse à 0 rien ne restaure RetardF[i] à 100. Il faudrait le restaurer à 100 si la regulation n'est pas active :
Code :
if (valeurEntreeB)
    RetardF[i] = 0.f;
else if (!(BlocsActions[i].EntreeCable[2] && SortieBin[BlocsActions[i].BlocSenEntree[2]]))
    RetardF[i] = 100.f;
J'ai corrigé en version beta.22

André
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
fazer31, 3 visiteur(s)

Moteur MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.