#11
(Hier, 10:55 PM)D4v1d a écrit : [quote="Mike" pid="28469" dateline="1795550374"]
Concernant le problème pour les capteurs HP et HC en cas de Tempo je pense que le soucis vient de la ligne 673 de BlocActions.cpp.
Je pense qu'il faudrait modifier ce bloc :
Code :
if (valueStr == "HP" && LTARF.indexOf("PLEINE") >= 0)
    sortieBin = true;
else if (valueStr == "HC" && LTARF.indexOf("CREUSE") >= 0)

Par : 
Code :
if (valueStr == "HP" && (LTARF.indexOf("PLEINE") >= 0 || LTARF.indexOf("HP") >= 0))
    sortieBin = true;
else if (valueStr == "HC" && (LTARF.indexOf("CREUSE") >= 0 || LTARF.indexOf("HC") >= 0))
Bravo! Je te confirme que ca marche. 
Merci
David
J'ai passé les 2 modifications de Mike dans la version beta.23.
Merci Mike

Cdlt

André