Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LOGIGRAME RELAIS SSR
#1
Bonjour,

je ne vois pas pourquoi mon RELAIS CE reste a 100% malgré uns conso positive et n'étant pas dans les plages horaires paramètrées pour force ON.

Apres redémarrage du routeur tout revient dans l'ordre


Merci

Maël


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre

#2
(Il y a 53 minutes)Mael a écrit : Bonjour,

je ne vois pas pourquoi mon RELAIS CE reste a 100% malgré uns conso positive et n'étant pas dans les plages horaires paramètrées pour force ON.

Apres redémarrage du routeur tout revient dans l'ordre


Merci

Maël
Bonjour.
Regarde si dans les paramètres de ton relais il n'y a pas une tempos
Routeur UxIx2, V 15.11 Triac robodyn avec bta 40 déporté sur dissipateur ventilé avec sonde T° commandé en sortie TOR , seconde sonde sur C-E, 14 panneaux sanyo 236wc plus 6 panneaux trinasolar 440wc onduleur hybride DEYE 5kw. CE 3300w. Batterie 5kw bientôt.
Répondre

#3
Bonjour,
Quelle version utilisez vous ? Jusqu’à récemment il y avait un bug qui faisait que le SSR restait à ON meme si Force On passait à 0.
Essayer avec la dernière version (23).
Par ailleurs, je ne suis pas sur de comprendre pourquoi vous avez mis une condition < 5 W pour la regulation, Si vous voulez un seuil à 5W, définissez le en tant que tel sur le SSR.
Répondre

#4
Ne laissez pas des portes ET à trois entrées avec une entrée en l'air. Je ne sais pas comment se comporte le logigramme avec une entrée non définie.

André
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
Chris, christof01, yop, 1 visiteur(s)

Moteur MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.