(Il y a 1 heure)bebertelf a écrit : Mon problème de reeboot semble réglé, je viens de raccorder au Linky, mais celui ci ne me renvoie pas les infos de l'injection sur le réseau enedis.
Il y a une manip a faire en particulier?
l'injection est toujours à 0 alors que j'injecte sur le réseau
Êtes vous enregistré en tant que producteur pour Enedis ?
Si tel n'est pas le cas il est normal que le linky n'ait pas l'information d'injection.
Messages : 18
Sujets : 5
Inscription : Nov 2026
Non, je ne produit pas pour Enedis, je suis en autoconsomation.
Peut-on demander à Enedis de l'activer? ou faut il que je change la façon de récuperer mes infos?
Messages : 1,089
Sujets : 16
Inscription : Jun 2024
Le routeur peut fonctionner avec un linky sans l'information d'injection, à condition d'utiliser un seuil positif et donc d'accepter de consommer un tout petit peu depuis le réseau durant les phases de routage.
Je ne suis pas sur de toutes les démarches nécessaires pour être déclaré en tant que producteur auprès d'Enedis mais je suis sur que ce sera plus simple d'utiliser un Shelly, UxI2 ou une autre source de mesure de puissance qui supporte l'injection.