Tempo module Shelly
#1
Bonjour André,

J'utilise le routeur depuis plusieurs et il fonctionne à merveille , j'aimerai maintenant piloter ma PAC piscine avec le contact sec d'un module shelly que j'ai mis en serie de l'information pompe piscine en route.
Cela fonctionne avec l'ordre on : /relay/0?turn=on et  /relay/0?turn=off mais comment gérer la temporisation pour éviter des marche/intempestif

Je m'explique ma Pac consomme 3kw environ j'ai mis un routage on si p<-3000w et off si p> 500w pour être sur que je chauffe la piscine si j'ai suffisamment d'excédent avec une tempo de 30minutes.
Cela fonctionne bien pour le premier cycle mais après ça me fait des choses bizarre.

Devrais je plutôt mette un ordre on avec la tempo incorporé
Répondre
#2
Regardez à écarter plus les seuils -4000, et 500w. Vous avez peut être des problèmes de gros courant au démarrage ou à l'arrêt.

Cordialement, André.
Répondre
#3
Bonjour, en écartant les seuils cela fonctionne.

Maintenant j'aimerai mettre des tempo différentes selon les ordres ON ET OFF , je m'explique :

Si j'ai un excédent de 3000w j'envoi un ordre on et ma PAC démarre au bout de 10 secondes et si j'ai une consommation de plus de 1000w j'envoi un ordre off avec une tempo de 15minutes.
C'est pour limiter l'effet des nuages avec des arrêts intempestifs qui pourrait endommager la PAC. Je ne peux pas saisir 2 fois le même produit dans le menu actions, une solution ?
Répondre
#4
A ce jour, la tempo est la meme pour passer de on à off ou de off à on.
Cordialement, André.
Répondre
#5
Merci André,
Je sais c'est peut être pas dans les priorités des futurs versions mais cela serait génial d'avoir cette fonctionalité.
Répondre