Relais SSR pas alimentés
#1
Bonjour ;
je reviens sur le forum avec toujours le meme problème.
Installation routeur V11.18 1° ESP32 prés du linki qui lui donne les infos 
1 ESP32 prés du chauffe eau tri sans neutre qui cde 3 relais SSR 
1 les relais ne sont pas cdé
message attente de l'heure par internet
merci pour les infos
Répondre
#2
L'ESP32 près du Linky, recoit il l'heure ?

Si le deuxième ne reçoit pas l'heure. Il y a un problème d'accès à internet.
Erreur sur l'adresse IP, erreur sur l'adresse de la box (passerelle), Erreur sur le masque?
Répondre
#3
Bonsoir
Pas d'heure sur ESP32 du LINKI

Bonsoir
pas d'heure sur ESP32 prés du LINKI

(04-09-2024, 07:04 PM)trochon a écrit : Bonsoir
Pas d'heure sur ESP32 du LINKI

Bonsoir
pas d'heure sur ESP32 prés du LINKI


Pièces jointes Miniature(s)
                   
Répondre
#4
bonjour
si je ne reçois pas l'heure sur les deux ESP32, cela a t'il une incidence sur la commande des relais ?
merci
Répondre
#5
bin oui.. cela ne fonctionne pas.
Répondre
#6
bonsoir
la suite de ma question pourquoi je ne reçois pas l'heure sur les deux ESP32?
Répondre
#7
Bonsoir trochon,

As tu dans un premier temps  laissé ta box choisir les adresses ip de tes routeurs, avec Adresse ip auto (DHCP)
dans les Paramètres des routeurs.

A+
Répondre
#8
Oui les deux ESP32 a la mise en route ont reçu chacun une adresse IP auto.
Après je leur ai attribué une adresse IP fixe.
Merci pour les réponses.
Répondre