Messages : 957
Sujets : 30
Inscription : May 2024
Réputation :
101
Vous mettez le seuil On à -700 et le seuil Off à 0. Ainsi la différence entre les 2 est de 700w, ce qui est supérieur au 650w de votre charge.
Pratiquement quand vous injectez 700w, le relais va passer à On, vous n'injecterez plus que 700-650=50W
On met pas -50 mais plutôt 0 pour garder un peu de marge.
André
Messages : 6
Sujets : 1
Inscription : Jul 2024
Réputation :
0
Parfait
Merci
Belle journée
Messages : 9
Sujets : 1
Inscription : Mar 2025
Réputation :
0
Bonjour, je viens de faire la même installation que toi cemad29.
J'ai un CE thermo qui tourne à partir de 8h30 avec une consigne de 50°.
Mon idée était de mettre un routeur pour que le surplus envoi directement dans la résistance électrique d'appoint.
J'ai débranché cette résistance de la carte de contrôle du CE thermo, jusque là le CE fonctionne en automatique.
Lorsque je fais un forçage pour voir si la résistance prend bien les 1500 W, ça démarre mais mon problème est qu'au bout de quelques seconde la puissance se coupe.
Des idées du problème ?