Paramétrage SSR mode multi-sinus
#1
Photo 
Bonjour,
Je voudrais avoir plus de précision, je suis en CACSI je voudrais paramétrer la gestion du surplus vers le CE avec 2 relais SSR je suis en triphasé et je comprends pas trop le paramétrage:
- quelle valeur mettre dans réactivité ?
- quelle valeur mettre au seuil Pw ?

Ceci pour optimiser le surplus disponible vers le CE.

Merci pour la réponse.

Michel
Répondre
#2
Bonjour
La réactivité se positionne en fonction de la charge, pour une charge qui consomme beaucoup genre 3000 watts, vous mettrez une réactivité faible entre 5 et 10. Une charge de 2000 Watts, on peut monter à 15.

Pour les seuils Pw normalement, si vous êtes en CACSI, votre onduleur est bridé et vous ne pouvez pas injecter. Dans ce cas, il faut mettre le seuil non pas à 0 qui permet de faire la distinction entre injection et consommation, mais remonter ce seuil à, par exemple +100 watts, pour lorsqu'on s'approche de la valeur pour laquelle votre onduleur va brider, c'est à dire autour de 0. Un peu avant le routeur se déclenche.

Cordialement, André
Répondre
#3
Bonjour
Pour infos, tous les onduleurs n'ont pas la fonction de blocage d'injection. C'est mon cas avec un onduleur Sungrow.
Cdlt Gilles B
Répondre
#4
Bonjour,
Mon chauffe-eau fait 1800 W et mes onduleurs se sont des Enphase IQ7.

Je vais mettre une réactivité à 15-20 et mettre le seuil à +100.
Merci pour des réponses.
Cdlt,
Répondre