Relais sortie triac
#1
Bonjour

Je ne sais pas si le sujet a été déjà abordé.
Je souhaite installer un relais inverseur sur la sortie du triac: actuellement branché sur la résistance du CET de 1800 W.
Lorsque la consigne de température ( 60° ) sera atteinte, le surplus devra être dirigé vers un radiateur 2000 W ( uniquement en hiver) 
Je pense installer un relais commandé par un Gpio en ON/OFF avec consigne température dans le menu Action.
Quel modèle de relais utiliser ?
Quelqu'un a t'il déjà effectué ce montage ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Répondre
#2
Pour le montage , pas fait car je n’ai pas beaucoup de panneaux d installés donc ca ne se justifie pas vraiment.
Mais l’idée est bonne (ce serait également encore mieux de moduler la puissance aussi vers le radiateur comme ca tous les watts non consommés par le CE ( eau deja chaude par exemple, ou alors production solaire importante)serait utilisée) En tout ou rien vous devrez attendre d’avoir au moins 2100 watt de rab en plus de la température la temperature >60deg comme condition.


Pour le relais n’importe quel modèle fera l’affaire et pour pas chipoter avec la puissance prenez en un de 40A . C’ est largement surdimensionné pour la dizaine d amperes d un radiateur 2kw mais comme à quelques euros près c’est le même prix, inutile de chipoter.
Pour le choix il faut juste s’assurer que ce SSR soit de type Continu pour la commande entre 3vdc et plus et que la sortie soit en alternative
Chez aliexpress le modele SSR 40A - DA à 4 euros est parfait. Le 25A ne coute que 25centimes de moins donc pas de chichi à faire.
Meme avec un 40 A il sera nécessaire de lui adjoindre un dissipateur thermique.
La grande problématique sur les gros site de vente en ligne est qu’ils ne mentionnent pas sa résistance thermique en degrés par watt, et comme ils ne donnent pas nom plus les caractéristiques thermiques du SSR on est obligé d’y aller à tatons sans faire le radin…

Un calcul rapide et approximatif serait d’avoir un dissipateur de 4degC/ W chez les fabriquants reputés cela représente un dissipateur de 50x50x25 mm . Chez les “chinois” visez un 100x50x25 mm
Répondre