Messages : 44
Sujets : 1
Inscription : Aug 2024
Réputation :
3
Bonjour,
J'utilise ces SSR pour un chauffage de 2Kwh:
SSR
Il fonctionne bien, mais j'utilise une sonde DS18B20 qui surveille sa température, et le coffret a été découpé pour installer une grille de ventilation en partie haute du tableau.
Il faut bien veiller à dissiper la chaleur.
A+
RMS V12, UxI Chauffage soufflant + CE Thermodynamique
6 X 500Wc Dualsun Half-cut Black, Domoticz
Messages : 10
Sujets : 1
Inscription : Oct 2024
Réputation :
0
Un SSR 25 avec un radiateur ca passe pour un chauff eau eau 3.6 kw ?
Messages : 41
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
Réputation :
2
Pour 3,6 kW le courant absorbé est d'environ 16A donc oui. Mais il ne faut pas oublier le refroidisseur :)
Messages : 53
Sujets : 1
Inscription : Jun 2024
Réputation :
2
Dans votre lien il y a différentes puissances proposées.
Le SSR 40A possède un refroidisseur de plus grande taille que le 25A et il n'y a que 2.20 € de différence de tarif.
Config : ESP Routeur UxI V12.01 avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE (2200W), ESP "esclave" avec relais pour chambre avec sonde T°, ESP afficheur à distance.
Sécurité température CE : ATR144 avec sonde couple K - Régulation température par le routeur : DS18B20
Messages : 8
Sujets : 1
Inscription : Jun 2024
Réputation :
1
Bonjour.
Vous pouvez peut être ajouter une condition puisque apparemment vous avez une sonde température. Perso j'ai mis routage ON si temp < x°. Si il y a un pb (j'utilise un triac avec ventilo ) vous coupez le routage en attendant que la temp soit ok.
Routeur UxIx2, V 12, Triac robodyn avec bta 40 déporté sur dissipateur ventilé avec sonde T° commandé en sortie TOR , seconde sonde sur C-E, 12 panneaux sanyo 236wc, onduleur réseau solarmax 6kw. CE 3300w. Installé depuis avril 2024.
Messages : 168
Sujets : 5
Inscription : Sep 2024
Réputation :
9
SSR ou dimmer meme combat ca reste un triac qui pilote .
Vous comprendrez aussi que le SSR chauffe plus ou moins selon qu il pilote un appareil de 1kw ou un de 3 kw.
Pour faire simple P= UxI
Pour 3600 w en 220v ca donne un courant de 3600/220 = 16A
Pour le triac quand le courant passe sa tension est d environ 1.5V
Ce triac dissipe donc 16x1.5 =24W sur quelques centimètres carrés qui chauffe donc très vite
Un radiateur est donc OBLIGATOIRE et il ne faut pas être radin pour la taille.
Comme deja dit les sites en lignes ne fournissent pas les caractéristiques thermique de leur radiateur donc difficile à choisir.
Je passe les details du calcul ( si ca intéresse qq’un je pourrais les mettre) pour un ssr avec 16A il faut un radiateur de 2,45deg /W
Sur un site « pro » on trouve cette caractéristique pour trouver le bon radiateur…
Approximativement cela donne au bas mot un radiateur de 100x100x25 mm
Et a condition que ce radiateur ne soit pas trop enfermé dans une boite ou un petit placard.
Messages : 177
Sujets : 9
Inscription : Jun 2024
Réputation :
3
(14-10-2024, 06:42 AM)Lolo69 a écrit : SSR ou dimmer meme combat ca reste un triac qui pilote .
Vous comprendrez aussi que le SSR chauffe plus ou moins selon qu il pilote un appareil de 1kw ou un de 3 kw.
Pour faire simple P= UxI
Pour 3600 w en 220v ca donne un courant de 3600/220 = 16A
Pour le triac quand le courant passe sa tension est d environ 1.5V
Ce triac dissipe donc 16x1.5 =24W sur quelques centimètres carrés qui chauffe donc très vite
Un radiateur est donc OBLIGATOIRE et il ne faut pas être radin pour la taille.
Comme deja dit les sites en lignes ne fournissent pas les caractéristiques thermique de leur radiateur donc difficile à choisir.
Je passe les details du calcul ( si ca intéresse qq’un je pourrais les mettre) pour un ssr avec 16A il faut un radiateur de 2,45deg /W
Sur un site « pro » on trouve cette caractéristique pour trouver le bon radiateur…
Approximativement cela donne au bas mot un radiateur de 100x100x25 mm
Et a condition que ce radiateur ne soit pas trop enfermé dans une boite ou un petit placard.
Salut,
pour ton calcul c'est plutôt I= P÷U
pour mon montage j'ai utilisé un boitier en alu qui sert de radiateur pour le SSR avec de la pâte thermique entre les deux
Routeur master V12.06 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V12.06 avec sonde de température et JSY
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50