Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aucune données de mesure
#1
Bonjour, 
Je rencontre un soucis concernant la remonté d'information du module JSY-MK-194T.
J'ai réalisé le montage pour du Monophasé avec une sonde JSY-MK-194T et un triac gradateur 24A 600v.
Le problème étant que je n'obtient aucune information du module. J'ai revérifié le branchement plusieurs fois, et je pense avoir bien configuré les paramètres.
Vue que j’avais tous acheté en double j'ai pu vérifié que le problème n'était pas matériel.
Pouvez vous m'aider ?
Merci
Répondre
#2
Avez cochez la case du port série?
Répondre
#3
(05-10-2024, 07:18 PM)F1ATB a écrit : Avez cochez la case du port série?

Bonsoir,

j'ai coché : Port série RX=gpio 26, TX=gpio 27
C'est bien ça ?
Répondre
#4
avez vous respecter phase et neutre du module ?
Répondre
#5
Souvent, on inverse les fils entre TX et RX. Le RX de l'un est câblé au TX de l'autre.
Répondre
#6
Vérifiez à l'aide d'une loupe toutes les soudures pour s'assurer qu'il n'y à pas de contact entre elles non désiré.
Répondre
#7
(06-10-2024, 08:39 AM)papy3264 a écrit : Vérifiez à l'aide d'une loupe toutes les soudures pour s'assurer qu'il n'y à pas de contact entre elles non désiré.

Bonjour,

Le problème venait bien des soudures, tous fonctionne maintenant.
Merci a tous pour votre aide.

Bon dimanche.
Répondre
#8
J'ai proposé se contrôle parce que j'ai eu ce problème sur une gravure moyennement bien réalisé avec comme symptôme la carte UxIx2 qui ne fonctionner pas. En fait j'avais un micro contact sur quelques pastille de l'ESP.
Répondre


Atteindre :