Energie_M_xxx, bug toujours présent en v15.10
#11
(18-10-2024, 04:11 PM)XabiX a écrit : Bonjour,

Savez vous pq la nouvelle durée reste à 0?



Avant mon sensor était: "routeur_f1atb_routeur3_duree_relais_1" maintenant le nouveau créé est: "routeur_f1atb_ce_buanderie_duree_equiv" mais il est tjs à 0:


Merci
XabiX

Pb résolu avec la 12.05
ESP32: 1 Source ShellyPro3EM, 4 routeurs.
3 SSR pour les CEs avec sonde température, 1 routeur avec 4 relais pour la gestion de la piscine
Répondre

#12
Bon... en fait le problème est encore présent en v15.10, et certainement depuis un bout de temps :
   
De haut en bas :
- Index du compteur Linky
- Index F1ATB (sensor.routeur_rms_routeur_rms_energie_m_soutiree)
- Puissance soutirée F1ATB (sensor.routeur_rms_routeur_rms_puissances_m)

L'énergie soutirée n'est plus correctement comptée passé une certaine durée de fonctionnement après un reset.

16 octobre à 17h : RESET de l'ESP32

Le 23 octobre : l'énergie soutirée n'est pas comptée quand la puissance est inférieure à 175-180W
   

24 octobre à 11h: l'énergie soutirée augmente extactement linérairement alors que la consommation diminue :
   

28 octobre avant 16h25 : l'énergie soutirée reste à 0 malgré la consommation
   

28 octobre 16h28 : RESET de l'ESP32

28 octobre après 16h30 : l'énergie soutirée semble comptée correctement
   
Routeur v15.10 - UxI - SSR-40DA Multi-sinus sur CE stéatite 2.4kW